817鸡棚的通风管和通风小窗的设计
根据大肉食的通风管要求是棚内的通风管要满足两台大风机的需要,我们鲁西北地区的817鸡棚,70~80米长13米宽,如果按照能满足一台大风机的通风量来设计,应该安装38000除以280除以2=67.8根管,这是一侧的直径16厘米的通风管的设计根数,也就是说,需要一米距离安装一根通风管。再配合通风小窗。其实通风管和通风小窗各有好处。通风管可以在不同的负压下把外界的冷空气吸进棚里的棚顶,让热空气预热后再供鸡呼吸,这样可以让鸡不容易感冒。而通风小窗只有在合适的负压下才能达到通风的效果,负压过高过低都不好,但是它可以根据负压表及时调整进风口的大小,随时平衡棚内的负压和通风量,从成本上来说,也是通风管无法替代的。所以两者皆有好处,只要会用才能达到养殖成功的目的。__《论通风管和小窗的重要性》
学痴
老师好,280是什么数据?
大风机的每小时通风量在_20pa是38000立方/小时。
直径16厘米的通风管的通风量是280立方/小时。
这是我个人根据陈志华老师的数据,结合本地鸡棚总结的。正确性还希望大家讨论。
学痴 发表于 2018-12-2 22:44 static/image/common/back.gif
这是我个人根据陈志华老师的数据,结合本地鸡棚总结的。正确性还希望大家讨论。
1米一根管冬季不用开窗就应该足够了
风管满足两台大风机?满足一台是鸡舍降低负压的应用。满足两台是操作能力弱跟懒人的配置。
不否定风管安全性的优势。事实来说,大鸡舍不用小风机安装满足2台大风机风量的通风管,是很合理安全的做法。鸡舍满满的管子,成本高许多,看着也难受。http://bbs.jbzyw.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.png
我们这边都是50米长13米宽的棚,装16的通风管应该怎么算?装多少个?
经验数值,得出来不容易的 有没有图片,这样更直观一些
图片参考
都是大神,理论与实践相结合的大神高人,膜拜,学习{:11_326:}{:11_326:} 悦能节能净化 发表于 2019-2-28 10:35 static/image/common/back.gif
都是大神,理论与实践相结合的大神高人,膜拜,学习
谢谢您的关注。
对应280应该是进风风速3.88米/秒?
页:
[1]
2