y小胖 发表于 2018-11-25 13:53:27

求教各位老师关于通风问题

养的817,现在35天,棚长80米,宽16米,开风窗通风,负压在20,问题是白天靠近风机处温度高1、5度,到夜间靠近水帘处高1、5度。请教各位老师该怎么调整可以使温度平稳

跑得快 发表于 2018-11-25 16:40:54

能保持鸡平衡就不管,保持不了哪儿热,开哪里窗子。

跑得快 发表于 2018-11-25 16:42:12

通风呢还是降温?是不是风机启动时间短,拉不透?

黄哥(黄瑞强) 发表于 2018-11-25 16:46:35

白天和晚上风机、侧窗开的一样吗?

y小胖 发表于 2018-11-26 09:43:32

黄哥(黄瑞强) 发表于 2018-11-25 16:46 static/image/common/back.gif
白天和晚上风机、侧窗开的一样吗?

一样的

y小胖 发表于 2018-11-26 10:12:55

跑得快 发表于 2018-11-25 16:40 static/image/common/back.gif
能保持鸡平衡就不管,保持不了哪儿热,开哪里窗子。

每天调整两三次,太麻烦了

y小胖 发表于 2018-11-26 10:14:48

跑得快 发表于 2018-11-25 16:42 static/image/common/back.gif
通风呢还是降温?是不是风机启动时间短,拉不透?

降温,用的温控,每次抽8分钟以上

跑得快 发表于 2018-11-26 11:19:18

y小胖 发表于 2018-11-26 10:14 static/image/common/back.gif
降温,用的温控,每次抽8分钟以上

我的鸡舍也出现这问题,刮风风向都有影响,直接把尾端关了几个,风机向北,热不了多少,但头端就得偶尔调整一下。持续降温只能调进风口,没停炉子还加热、分区工作的话还好点。

跑得快 发表于 2018-11-26 11:20:19

太纠结,除了频繁调进风口没有办法

跑得快 发表于 2018-11-26 11:22:23

觉得温差在鸡承受范围之内,就不做调节,毕竟频繁调节,天气变化控制不好鸡也容易受凉。

y小胖 发表于 2018-11-27 04:20:27

跑得快 发表于 2018-11-26 11:19 static/image/common/back.gif
我的鸡舍也出现这问题,刮风风向都有影响,直接把尾端关了几个,风机向北,热不了多少,但头端就得偶尔调 ...

好的!谢谢!