请教一下小窗开口的问题
鸡舍16米宽,80米长,每侧墙小窗42个,没有通风管,初次开启小窗开口多大合适。开到3cm的时候,负压30,冷风下落比较急,开2.5cm时的感觉还能好点,负压30进风口风速4米多点,烟雾实验冷风走向也不是太好。有的说26个负压就够用了,我这负压低了,感觉更不好。希望大家讨论下这应该跟侧窗的高度还有侧墙高也有关系 这个和屋顶的平滑度有很大关系
做做烟雾实验,把侧窗调到2公分负压调到20pa试试,如果负压高可以适当遮挡一点风机,最好拍个屋顶的图片看看
见鸡行事 发表于 2018-11-20 10:32 static/image/common/back.gif
做做烟雾实验,把侧窗调到2公分负压调到20pa试试,如果负压高可以适当遮挡一点风机,最好拍个屋顶的图片看 ...
负压20pa不行,冷风没走多远就落了
侧窗的高度、脊的高度、棚顶的平滑度、导流板的角度都会制约着风的走向和下落位置。
16米宽的鸡舍侧窗开口不要低于2厘米,用25、6负压做烟雾实验试试。
关注中。。。。。。 负压就是进风 更换空气用的,我觉得你得硬件设施 已经固定, 在不更改的情况下,冷风不吹鸡就可以了。剩下的就考虑 上下层温差, 前中后段温差的控制。
风机开太大了,
冬季养鸡,小窗一定要慎重开,弄不好就感冒了,温差太大,2cm,的小窗开口就不小了。外面7度,里面20多度。 起步风机多大
拍照片吧,按理说这季节,16米宽度用不到30的负压。
负压30,进风风速4米每秒?不会是哪个测量设备有问题吧?
风落的快,维一的办法是加大风机按最小换气屋决定风机排量
不同的鸡棚结构和规模的管理是不同的,一定要在不同的季节做烟雾实验。把自己的设备利用好才是目的。
页:
[1]