88267030 发表于 2018-11-14 16:48:38

关于 水暖锅炉的 环控思路。。。

锅炉自带的控制器   : 水温 低了引风机启动加热                                 水温 高了 循环水泵启动降温

   锅炉的水温控制 和鸡舍的温度控制完全脱离      
   如何判断 鸡舍需要多少度的水温呢?

如果用鸡舍温度的环控器来控制锅炉的引风机 和循环泵 可行吗?
鸡舍温度低了两者同时运行达到适宜温度 同时停止
                        或者 循环泵常开只控制引风机启停


有经验的讲一下吧,,搞不懂水暖如何恒温。。:'(



鸡度风雨后 发表于 2018-11-14 17:25:43

循环泵必须一直工作吧,引风机控制水温恒定,环控器控制水暖散热器,达到温度停止,低了启动。都是都是这样吧

鸡度风雨后 发表于 2018-11-14 17:28:25

有电机散热器

phwu 发表于 2018-11-14 17:40:52

锅炉自带的控制器是站在锅炉安全运行的角度考虑设计的,没有考虑用户端的具体需求,
引风机开启是锅炉燃烧加热的必备条件
循环泵开启是将锅炉燃烧加热产生的热量输送出去的必备条件

东营翠竹 发表于 2018-11-14 18:37:25

能不能加装到大牧人环控器中

学痴 发表于 2018-11-14 19:10:14

现在的锅炉控制器也非常智能,放在鸡舍里的温度探头监测鸡棚内的温度,直接控制循环水泵。可以在一定温度范围里运行。棚内温度低了水泵就启动,达到温度上限后就停止。

学痴 发表于 2018-11-14 19:12:00

因为水的循环把锅炉温度降低到一定范围引风机就启动,当炉温达到后就停止引风机。

学痴 发表于 2018-11-14 19:14:59

在棚内温度锅炉温度达到温度上限后,两个电机停止运行。如果锅炉内的温度高到一定温度值,就会强制启动循环水泵,这就是锅炉的防干烧功能。

千寻一梦 发表于 2018-11-14 19:16:39

学痴 发表于 2018-11-14 19:14 static/image/common/back.gif
在棚内温度锅炉温度达到温度上限后,两个电机停止运行。如果锅炉内的温度高到一定温度值,就会强制启动循环 ...

说得好!http://bbs.jbzyw.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.png

学痴 发表于 2018-11-15 02:18:15

回答帖主的正题:水温的高低是和棚温的需要有关,参考棚的保温度和鸡的舒服度。

学痴 发表于 2018-11-15 02:20:56

现在高级的温控都是三区控制,水帘,锅炉和风机。一套采集数据综合控制。比分开控制更好。但是也有缺点,就是一个控制箱出故障,其他都无法运行。

sxx 发表于 2018-12-5 12:20:12

我的循环泵按在上水管,育雏时锅炉水温调到90度左右,不开锅就行,以前一直这样操作,今春连续烧坏两个电机,后来我在电机线前加了个50元的循环开关间歇工作,效果挺好,如果l将散热器的温控线也接到循环泵接线柱上,就是你想要的效果了。

jin6220 发表于 2018-12-5 21:27:48

或者测室温。

jin6220 发表于 2018-12-5 21:28:32

或者测室内温度 控制

三层自动化笼养 发表于 2019-1-13 12:52:52

学痴 发表于 2018-11-15 02:20 static/image/common/back.gif
现在高级的温控都是三区控制,水帘,锅炉和风机。一套采集数据综合控制。比分开控制更好。但是也有缺点,就 ...

有手动
页: [1]