ailes 发表于 2018-11-13 05:20:45

炉子啥时候停

各位网友,最佳停炉时间是多少,实际按鸡群状态来看,但有没有当鸡舍温度和外界温度差多少就要开始停炉子,同理,有没有鸡舍温度和外界温度差多少启动水帘呢

跑得快 发表于 2018-11-13 06:21:23

问来问去,还是个最小通风量跟鸡舍设计的问题,

跑得快 发表于 2018-11-13 06:27:28

多少天停炉子,要看你执行多大通风量,温度满足不了通风的需求就一直供暖,超过通风量的需求了,锅炉自己就不工作了。这其中有个矛盾就是分区供暖通风时环控有温差的问题,手动关停,看看鸡舒不舒服,温差可以就停炉。鸡反对就调节进风口大小缓解温差或补温。

跑得快 发表于 2018-11-13 06:34:53

舍内外温差差值是湿帘启动考虑的因素,但启动时机我觉得跟鸡舍设计配置、外界温度、湿度、鸡的大小都很有关系,同样大小的鸡舍,别人舍内3米每秒的的风速跟1.5米每秒的风速,湿帘启动时机就不应该一样。同样,湿帘分开安装的鸡舍,由于不能发挥风速的作用

跑得快 发表于 2018-11-13 06:39:46

由于不能有效发挥风冷效应,或者说不敢应用风冷效应,就采取了低风速下,就开湿帘的做法,对于这样的鸡舍,做法是完全合理的。利用湿帘蒸发降温过渡通风,应用老手会操作也没问题。但很多人都容易出问题。

农民王志刚 发表于 2018-11-13 07:11:48

鸡需要, 就不停,天天脑子里想这个,估计你那鸡不会太开心。

v18866730733 发表于 2018-11-13 07:31:55

需要按照鸡的需求   继需要保温还需保证通风

黄哥(黄瑞强) 发表于 2018-11-13 07:54:05

跑得快 发表于 2018-11-13 06:27 static/image/common/back.gif
多少天停炉子,要看你执行多大通风量,温度满足不了通风的需求就一直供暖,超过通风量的需求了,锅炉自己就 ...

专业http://bbs.jbzyw.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.png

一枚种蛋 发表于 2018-11-13 09:29:16

鸡舍温度13-25度 你看着办吧

一枚种蛋 发表于 2018-11-13 09:30:12

书本是18/-25度。个种鸡群   小雏鸡30-37度

云中雪林 发表于 2018-11-13 09:43:47

一枚种蛋 发表于 2018-11-13 09:30 static/image/common/back.gif
书本是18/-25度。个种鸡群   小雏鸡30-37度

http://bbs.jbzyw.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.pnghttp://bbs.jbzyw.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.pnghttp://bbs.jbzyw.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.png    鸡需要就补偿温度
不需要就灭了锅炉

一枚种蛋 发表于 2018-11-13 09:48:52

我是鸡这温度高啦呼呼的张嘴喘    水呢 ?????这养鸡的犊子咋还不停火炉????? 要烤鸡啊   我拉去

一枚种蛋 发表于 2018-11-13 09:49:03

玩笑啊

辰一 发表于 2018-11-13 10:26:34

锅炉不启动了就停,像这个时候的鸡估计要到20大几天了

ailes 发表于 2018-11-13 12:58:52

咱们怎么得有个规划啊,像我用水暖散热器,先关散热器,还是先降炉温?