今夜无法入眠
这个报警器是上次返厂换个新的回来,10月30号开始使用,今天鸡苗13天了,一直正常的,今天到傍晚了,突然一阵鸣叫,高温报警了,36度!我赶紧去育苗棚,才发现虚惊一场,热风炉配的温控器30度好好的,小鸡散开也正常。但是自此之后,捷力这个,就不准了,温度乱显示,有时连续几秒钟,数字一直往上翻。。。换了一个温度探头,还是这样。前面十几天,全靠报警器叫床!不然夜里醒不来,今夜到怎么搞呦!真怕睡过头了http://bbs.jbzyw.com//mobcent//app/data/phiz/default/34.png
重新接一下报警器位置的线接头试试,
果断换好的,别让它误事。
接头线虚了
与探头无关,检查传感线接口。
断电再通电试试,相当于关机重启
线路接头问题
传感器延长线的接头,用锡焊处理一下,要么接触不良,要么遇水导电了 检查传感线路,传感线路的问题
鸡程锦绣 发表于 2018-11-12 00:04 static/image/common/back.gif
重新接一下报警器位置的线接头试试,
好的,我试一下
唐志涛 发表于 2018-11-12 00:54 static/image/common/back.gif
果断换好的,别让它误事。
没有好的
守株待鸡 发表于 2018-11-12 04:09 static/image/common/back.gif
与探头无关,检查传感线接口。
我检查一下
梦回莲花 发表于 2018-11-12 05:40 static/image/common/back.gif
断电再通电试试,相当于关机重启
试过了,没有用
没事儿,养鸡 发表于 2018-11-12 06:27 static/image/common/back.gif
传感器延长线的接头,用锡焊处理一下,要么接触不良,要么遇水导电了
导电应该不会,接头在室内
肉鸡航行 发表于 2018-11-12 06:51 static/image/common/back.gif
检查传感线路,传感线路的问题
好的