农民王志刚
发表于 2018-11-7 15:41:04
15:15完活,纸箱四点清理完毕。
农民王志刚
发表于 2018-11-7 16:41:18
时间紧,污道卫生还存在隐患,明天上午安排人彻底清理消毒。
农民王志刚
发表于 2018-11-7 16:42:50
四号舍末端雾线阀门未关,消毒等于没消。这种细节疏漏是经常会有的,也说明我发条还没上好。
农民王志刚
发表于 2018-11-7 16:44:35
通风管开小孔,变频25赫兹开一分钟停四分钟,目的是为了除湿。
农民王志刚
发表于 2018-11-7 16:46:07
004温控应该舍1.5,不过这个鸡舍探2虚高,温控设定2.5,避免风机过早常转。
农民王志刚
发表于 2018-11-7 16:48:27
进舍24小时,雏不大,上午温度没降,现在下调0.3。晚上看湿度和鸡群表现再下调0.2。七日龄免疫前上午0.3,下午0.3夜间看情况再降0.2。七日龄降至30.5。
农民王志刚
发表于 2018-11-7 16:51:21
靠近热源处鸡只张口是不可避免的,也是它们需要选择的牺牲。
农民王志刚
发表于 2018-11-7 16:52:22
后改造鸡舍,光照均匀度不好,不过不影响吃喝和鸡群活动。
农民王志刚
发表于 2018-11-7 16:54:46
25赫兹变频相当于八分之一的风机工作量,约等于5000立方每小时。开百分之二十。这个通风量顶到七日龄是够用的,需要看湿度和鸡群表现微调,这季节会从三或四日龄开始逐渐增加通风量。
农民王志刚
发表于 2018-11-7 17:01:13
四个鸡舍都存在温度探头不准有偏差的细节问题,这都是经常发生的,需要在提温至35℃以后稳定了,逐一校准或合理规避。温度探头的灵敏度和显示温度的准确性是非常重要的事。607俩,在不开风机的时候是可以允许不准,开风机之前必须校准。炉子三区各一个,提到35就要逐一校准。
排气排除暖气片个暖风机故障是进雏24小时内最重要的工作,尤其是漏电和短路跳闸送不上。
这个活一般都是我找原因电工在后面跟着逐一排除。这种事经常会有,多数原因是防水连接器进水造成的。电机进水绝缘下降也时常会有。
剪刀佐君
发表于 2018-11-7 19:20:48
农民王志刚 发表于 2018-11-7 16:52 static/image/common/back.gif
后改造鸡舍,光照均匀度不好,不过不影响吃喝和鸡群活动。
王老师,您的通风管几米一根
农民王志刚
发表于 2018-11-7 22:00:53
剪刀佐君 发表于 2018-11-7 19:20 static/image/common/back.gif
王老师,您的通风管几米一根
两端二十五米间距三米,中间五十米间距一米半。
农民王志刚
发表于 2018-11-7 22:05:21
废物利用的加湿洒水方式,最初放棚顶降温用的,后来用不到了。就扎了眼加湿往地面放水用了。后端覆盖不到,需要人工洒水。前后两端是存在环境差异的(温度湿度等),条件有限,一碗水端平是不现实的,不过做到让它们都适应是底线。理想的环境条件很难做到,但是那是我们每天工作的终极目标。
农民王志刚
发表于 2018-11-7 22:13:50
通风管两头稀中间密,加上改造前原始设计的限制,通风管分布不是很合理,不过基本上可以满足最小通风的需求。不过说实话,这玩意加的意义并不大,也有很多烦人的地方。
农民王志刚
发表于 2018-11-7 22:17:22
一是质量尴尬,冲洗是问题,二是容易被麻雀做窝堵塞,三是冷凝水冬季会出现冰冻堵死口之类细节隐患。不过因为棚矮,相对而言有它们还是会减少在特定情况下被动开大侧窗的尴尬处境。