锅炉
大家好,问一个锅炉的问题,棚长75米X13米,两边散热片,管道连通,用2.2千瓦管道沯,远端循环不过来,如果把两边管道分开,各自独立,回水管分别用一管道沯,锅炉出来的热水再分开接两路进水管,可行不?加大循环泵
没把头端散热器阀门关一点试试?尾端没进气?放放气试试。都没毛病了考虑换泵。
东营翠竹 发表于 2018-10-19 07:44 static/image/common/back.gif
加大循环泵
我用的管细了,40的PPR,加大沯的话压力会不会太大?这样分开用两沯怎么样?这两批只用了一边的散热片。
跑得快 发表于 2018-10-19 07:49 static/image/common/back.gif
没把头端散热器阀门关一点试试?尾端没进气?放放气试试。都没毛病了考虑换泵。
用一边也得把前端关的留一点,不然后端的都不热。
跑得快 发表于 2018-10-19 07:49 static/image/common/back.gif
没把头端散热器阀门关一点试试?尾端没进气?放放气试试。都没毛病了考虑换泵。
用一边是可以的,下批天凉了,打算把另一边也用上,另加个呇能行不?
三月柳 发表于 2018-10-19 07:58 static/image/common/back.gif
用一边是可以的,下批天凉了,打算把另一边也用上,另加个呇能行不?
我是这么大的泵,带了75米长,两侧共24组暖气片。(另一个是备用的)建议换泵试试,实在不行再加泵,可以共用回水管路。
跑得快 发表于 2018-10-19 12:12 static/image/common/back.gif
我是这么大的泵,带了75米长,两侧共24组暖气片。(另一个是备用的)建议换泵试试,实在不行再加泵,可以 ...
嗯,是的。我的主要原因可能是管细了,再加上暖气片多,一边20组共40组。我现在已经把两边分开,再加个沯,两个沯并联,各管一边的回水管,在锅炉处合在一起向锅炉回水,锅炉出的水到棚内再分开,这样是不是相当于一边一个沯?一边单用一个沯是可以的。还有就是你通向另一边经不经过门?我的经过门,走的门上边然后再下来的。不知有没有影响。
这个是3千瓦的
主要管细了阻力太大,两个泵同时用试试
三月柳 发表于 2018-10-19 13:27 static/image/common/back.gif
嗯,是的。我的主要原因可能是管细了,再加上暖气片多,一边20组共40组。我现在已经把两边分开,再加个沯 ...
循环泵是吧热水打到散热器,并通过回水管给顶回到锅炉的,
zyx05 发表于 2018-10-19 13:35 static/image/common/back.gif
主要管细了阻力太大,两个泵同时用试试
好的谢谢!
跑得快 发表于 2018-10-19 13:48 static/image/common/back.gif
循环泵是吧热水打到散热器,并通过回水管给顶回到锅炉的,
嗯,是的,你是个热心人,谢谢!http://bbs.jbzyw.com//mobcent//app/data/phiz/default/53.png
三月柳 发表于 2018-10-19 13:27 static/image/common/back.gif
嗯,是的。我的主要原因可能是管细了,再加上暖气片多,一边20组共40组。我现在已经把两边分开,再加个沯 ...
管道美水循环完全是靠泵压力工作的,所以说只要循环泵给水方向没错,可以分开供水的,回路在锅炉处应该可以共用,我的经过门口。建议您咨询一下锅炉厂家,问问在哪里安装最合理。
嗯,好的。