钅鸡报晓
发表于 2018-11-16 23:25:30
黄哥(黄瑞强) 发表于 2018-10-26 16:55 static/image/common/back.gif
1cfm/kg约等于1.7M/小时。
假如10000只500g鸡,外界温度o度,1.7*0.7=1.19,风机按10000m,5分钟循环!
(10000/2*1.19/60*5)/(10000/60)=2.98
等于开3分钟停2分钟!
①这样计算方法对吗?
②如果鸡舍矮开1.5停1可行?
跑得快
发表于 2018-12-3 08:00:50
钅鸡报晓 发表于 2018-11-16 23:25 static/image/common/back.gif
假如10000只500g鸡,外界温度o度,1.7*0.7=1.19,风机按10000m,5分钟循环!
(10000/2*1.19/60*5)/(10 ...
具体循环时间根据鸡舍实际情况调节,完全可行
跑得快
发表于 2018-12-3 08:06:29
畜牧新生 发表于 2018-11-13 10:13 static/image/common/back.gif
大牧人的课件吧?多年前他家一个技术指导还在死搬0.7-0.9的呼吸率。现在脑子开窍了?http://bbs.jbzyw.com//mobcent//app/data/phiz/default/01.png
钅鸡报晓
发表于 2018-12-3 09:11:30
跑得快 发表于 2018-12-3 08:00 static/image/common/back.gif
具体循环时间根据鸡舍实际情况调节,完全可行
谢谢解答,如果按照这种通风走,和横截面积有关系吗?
跑得快
发表于 2018-12-3 10:01:42
钅鸡报晓 发表于 2018-12-3 09:11 static/image/common/back.gif
谢谢解答,如果按照这种通风走,和横截面积有关系吗?
有很大关系,更重要的是棚顶缓冲时间跟面积。
畜牧新生
发表于 2018-12-3 10:08:32
跑得快 发表于 2018-12-3 08:06 static/image/common/back.gif
大牧人的课件吧?多年前他家一个技术指导还在死搬0.7-0.9的呼吸率。现在脑子开窍了?
也不是谁的课件最小通风只是个参考你用0.60.70.8谁会管吗? 只要鸡舒服啥东西 这个最小呼吸率我一年到头就用0.6最近才找到这个最小呼吸率的表格的
跑得快
发表于 2018-12-3 10:32:35
畜牧新生 发表于 2018-12-3 10:08 static/image/common/back.gif
也不是谁的课件最小通风只是个参考你用0.60.70.8谁会管吗? 只要鸡舒服啥东西 这个最小呼吸率我 ...
嗯,兄弟我说的是那些死数据的专家。http://bbs.jbzyw.com//mobcent//app/data/phiz/default/19.png现在慢慢都明白了,当初给的固定最小通风量跟呼吸率,都是死板教条的拿来主义,我们最早的一批养鸡户验证过程大都吃了亏。现在数据越来越合理,吃亏的也就越来越少。您是细心人,自己从0.6下手,细心调节操作,不会吃亏。http://bbs.jbzyw.com//mobcent//app/data/phiz/default/19.png
跑得快
发表于 2018-12-3 11:12:19
钅鸡报晓 发表于 2018-11-16 23:25 static/image/common/back.gif
假如10000只500g鸡,外界温度o度,1.7*0.7=1.19,风机按10000m,5分钟循环!
(10000/2*1.19/60*5)/(10 ...
你的计算方法有问题,1.7是什么?
跑得快
发表于 2018-12-3 11:58:00
钅鸡报晓 发表于 2018-11-16 23:25 static/image/common/back.gif
假如10000只500g鸡,外界温度o度,1.7*0.7=1.19,风机按10000m,5分钟循环!
(10000/2*1.19/60*5)/(10 ...
计算方法、单位都有问题。
钅鸡报晓
发表于 2018-12-3 12:41:51
跑得快 发表于 2018-12-3 11:12 static/image/common/back.gif
你的计算方法有问题,1.7是什么?
一公斤体重每小时
钅鸡报晓
发表于 2018-12-3 12:44:42
跑得快 发表于 2018-12-3 11:58 static/image/common/back.gif
计算方法、单位都有问题。
我不会算,只是想法,老师麻烦科普下