负压利与弊
在外界气温低寒之时鸡舍一般要求负压15-20
为的是从侧窗进入的空气斜上吹到房顶再落下
使得进入鸡舍的冷热空气充分混合
避免寒风直吹 鸡群风寒侵袭
但是在外界温度15-18度时候
因为鸡群需要25度左右
如果按15--18的负压
同时风机需要大约3.6--4万立方每小时
也就是大约一台1200风机的开启
这种情况下
通风管即使足够负压10
鸡舍温度也不会下降到需要的256度
因为小孔混合太过
降温效果极差
那么开侧窗配合下
负压又无法保持
侧窗5公分风管未堵
负压5左右
进入的空气会在3--4列鸡笼之间缓慢下落
此时鸡舍内部各区域温差3度左右
无法均匀侧窗开启大则2-3列之间温度偏低
侧窗开启小则3-4列温度低
侧窗关闭则温度相对均匀但是会降温困难
此时需要不断测试风落点
折中方案 温度适当偏高一点
低温区域不感冒为好
不断调试没有找到风机侧窗 通风管与负压 温度的最佳协调
受限制与外界温度不断变化
只能按当天夜间最低温度做调整
秋冬季节热死鸡的可能性很低但是受风寒侵袭感冒的很多很多
以上原创仅供参考
有时候温度探头的位置
也像是薛定谔的猫
你不会知道探头的位置是鸡舍温度最高的地方
还是温度最低的地方
需要慎重参考显示温度
如若有调整困难原则是 最低温度处鸡不聚堆无明显冷风感
感冒 有时候 仅仅需要二三十分钟的冷风吹足以
秋冬季节 发现鸡群突然咳嗽
第一时间使用荆防败毒散
配合柴胡饮水
1-2天 事半功倍
亡羊补牢要及时 哪怕是大半夜
发现第一时间使用
并调整通风角度提高1-2度舍温
感谢老师分享
东方语馨 发表于 2018-10-3 00:01 static/image/common/back.gif
感谢老师分享
http://bbs.jbzyw.com//mobcent//app/data/phiz/default/53.png
谢谢分享!辛苦了!
我认为风管与小窗有些情况下不能共用,这季节我都是封闭风管,开小窗。这样调整负压来保持温度平衡比较容易一些。
你这是上鸡了吧。
谢谢分享!加油!
实践出真知.多谢老师 跑得快 发表于 2018-10-3 02:41 static/image/common/back.gif
我认为风管与小窗有些情况下不能共用,这季节我都是封闭风管,开小窗。这样调整负压来保持温度平衡比较容易 ...
有道理
我的小管堵的时候不好堵
所以就不想白天开 晚上堵那太折腾了
谢谢分享,
wjz2166 发表于 2018-10-3 07:09 static/image/common/back.gif
实践出真知.多谢老师
仅供参考http://bbs.jbzyw.com//mobcent//app/data/phiz/default/53.png
平凡1 发表于 2018-10-3 03:12 static/image/common/back.gif
你这是上鸡了吧。
嗯是的
云中雪林 发表于 2018-10-3 08:39 static/image/common/back.gif
有道理
我的小管堵的时候不好堵
我也是,懒得堵。所以开了窗就不用通风管了。冬季一个风机只用管子通到底。