肉鸡舍通风管安装的几点建议

为规避养殖中通风风险,目前建设的鸡舍均加装通风管,即使几年前建设的老棚也陆续加装,从市场调查情况看,加装的模式及数量也是五花八门,层次不齐,究竟通风管安装应该如何设计,笔者建议从如下方面考虑:



1、通风管的作用及使用时间:通风管是为了改变进风走向和减缓风速,避免通风时冷风直击鸡群,一般在冬春等寒冷季节或小日龄鸡群通风使用。
2、通风管截面积的确定:以95米长*15米宽*3米(檐高)鸡舍,单栋养殖3.5万只白羽肉鸡为例,在外界温度是1-16℃时,每公斤的体重每小时的最小通风量约0.7立方米,35日龄时需求的最小通风量=35000只*2.1公斤*0.7=51450立方米/小时,(35日龄后完全可开启小窗)以负压在24帕时风窗风速5m/s为参考,通风管截面积=51450立方米/小时/5米/秒/3600=2.86平方米,直径200mmPVC管截面积=3.14*0.1m*0.1m=0.0314㎡,需要PVC管数量=2.86/0.0314=91根。
3、安装模式:一般有以下两种模式

4、开孔方向及数量:通风孔在水平方向斜向上45度角两排排列,为降低风速,开孔面积以进风口面积的2-2.5倍为最佳,例如进风口风速为5米/秒时,通风管开孔处出口风速2-2.5米/秒,规避了冷风直击鸡群风险。 作者:孙晶波,刘强

王日田 发表于 2018-9-30 16:42:20

谢谢分享,这个小帖有指导意义

西门大官人 发表于 2018-9-30 16:46:50

谢谢分享

梦随心转 发表于 2018-9-30 16:47:18

既然都说到这些了,再直接把开孔的个数说一下呗,都说开孔的总面积等于进风口面积,无奈不会算呐!!!!!!

雞懂事 发表于 2018-9-30 18:18:00

感謝分享

跑得快 发表于 2018-9-30 18:45:02

对于开孔面积不太赞同。2-2.5倍应该大了。感谢分享。

跑得快 发表于 2018-9-30 18:47:26

梦随心转 发表于 2018-9-30 16:47 static/image/common/back.gif
既然都说到这些了,再直接把开孔的个数说一下呗,都说开孔的总面积等于进风口面积,无奈不会算呐!!!!! ...

小学数学没学好?http://bbs.jbzyw.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.png圆的面积不会算?打孔面积以实际测量的为准,小心开孔器不准。

傻瓜式通风系统 发表于 2018-9-30 19:44:07

开口数量最直接的计算方式管直径÷开口器直径得数的平方,例如200的管25的开口器200÷25=8,8平方64,64×两侧128,左右加在一起128个孔,最多不能超过128×1.2=153

见鸡行事 发表于 2018-9-30 20:32:59

很多设计1.5到2倍的打孔方式都很多出问题的了!不合理

学痴 发表于 2018-10-1 00:36:41

通风管打孔选2~3厘米的小孔,小孔总面积等于进风口面积的1~.1.2倍。
直径16厘米的通风管,如果开小孔2.5厘米的要41~49个。如果开3厘米的要28个~34个。
直径20厘米的通风管,开2.5的小孔要开64~77个,开3小窗的可以设计一下排朝向风机。

平凡1 发表于 2018-10-1 06:56:15

数据收藏了

又一村 发表于 2018-10-1 09:06:11

谢谢分享

ptt 发表于 2018-10-7 13:47:47

傻瓜式通风系统 发表于 2018-9-30 19:44
开口数量最直接的计算方式管直径÷开口器直径得数的平方,例如200的管25的开口器200÷25=8,8平方64,64× ...

要是管口不连接,两管口距离多少米合适,用神魔堵管口合适,管口打4厘米的空打几个合适