怎么安装通风管
安装通风管,半接好还是全通好连接全通的比较好。
按说还是全通好,我就想安装呢也没安
黄哥(黄瑞强) 发表于 2018-9-28 07:41 static/image/common/back.gif
连接全通的比较好。
我以按装成一半全通一半半截好不好,
黄哥(黄瑞强) 发表于 2018-9-28 07:41 static/image/common/back.gif
连接全通的比较好。
好吧,我以按装成一半半截一半全通了,用不用改一改
意义不大。
感觉通风管都不如天窗来的实在 我感觉都差不多,只要距离和打孔合理 全通的好一些,半通的尽量也把管子吊平,顺着棚顶斜着安装的,风走向不同。
张智慧 发表于 2018-9-28 15:09 static/image/common/back.gif
我感觉都差不多,只要距离和打孔合理
角度也有要求,我老棚斜着安装的效果不算好。对比来说联通的、管子平的要比斜的好。
通风管打孔选2~3厘米的小孔,小孔总面积等于进风口面积的1~.1.2倍。
直径16厘米的通风管,如果开小孔2.5厘米的要41~49个。如果开3厘米的要28个~34个。
直径20厘米的通风管,开2.5的小孔要开64~77个,开3厘米的小孔要45~53个,
应该按照45度角斜向上两排,有通风小窗的可以设计一下排朝向风机。
学痴 发表于 2018-9-28 21:29 static/image/common/back.gif
通风管打孔选2~3厘米的小孔,小孔总面积等于进风口面积的1~.1.2倍。
直径16厘米的通风管,如果开小孔2.5厘 ...
版主好,这个打40多个孔是每根管,还是每趟管,比如我这每趟管联通式的需要3根4米管,要打多少孔
Bei 发表于 2018-11-8 06:46 static/image/common/back.gif
版主好,这个打40多个孔是每根管,还是每趟管,比如我这每趟管联通式的需要3根4米管,要打多少孔
如果是两边联通式的就有两边的两个进风口了,当然要把打的个数加一倍了,不管这趟的管子有多长也是这样。
学痴 发表于 2018-11-8 12:27 static/image/common/back.gif
如果是两边联通式的就有两边的两个进风口了,当然要把打的个数加一倍了,不管这趟的管子有多长也是这样。 ...
多谢现在明白了