通风管怎么打合适?
160的管,棚长84米,宽12米,一边打20个,一根管上打多少个眼合适啊?这样打通风管够一个风机用吗?风机是六个风叶,1.1的电机。少
我们这都是2米一根
200的管子2米一根还差不多,你这太少了。离墙六七十公分开始打,用三四公分的开孔器,交错着90度打两排,至于打多少个,你算一下开孔的面积比管孔的面积大就行了。 用200的通风管,中间连接,2.5—3米一根,打20的小孔,小孔面积等于通风管的横截面积,离开墙6、70厘米打,单排双排都可以,单排孔朝风机方向水平向上30°左右,双排按顺水扬帆朋友说的做,这样比较好用。
现在买类是160的管,每根是3.8米,每边又加5根,现在每边算的是25根管。
买的开孔器是30的。
黄哥(黄瑞强) 发表于 2018-9-20 17:44 static/image/common/back.gif
用200的通风管,中间连接,2.5—3米一根,打20的小孔,小孔面积等于通风管的横截面积,离开墙6、70厘米打, ...
黄哥,我现在买的是160的管,每根3.8米。棚长84米,宽12米,现在打算前面水帘板12米不打,后面6米不打,剩下66米,每边打25根,三每间房三根。打30的孔,这样打合适吗?
黄哥(黄瑞强) 发表于 2018-9-20 17:44 static/image/common/back.gif
用200的通风管,中间连接,2.5—3米一根,打20的小孔,小孔面积等于通风管的横截面积,离开墙6、70厘米打, ...
老师我也是用的160的管,隔一米一根,是不是管用多了?
向前看= 发表于 2018-9-20 19:38 static/image/common/back.gif
黄哥,我现在买的是160的管,每根3.8米。棚长84米,宽12米,现在打算前面水帘板12米不打,后面6米不打, ...
后面6米不用可以,前端没有进风不好控制。
和你有缘 发表于 2018-9-20 20:04 static/image/common/back.gif
老师我也是用的160的管,隔一米一根,是不是管用多了?
多了,这样容易造成冷风重叠。
我记得应该是小孔面积之和为管横截面的2-2.5倍,然后通风管一边不能低于30根