学痴 发表于 2018-9-14 08:49:32

捷力318温控器的时控调整经验

捷力318温控器的时控调整经验

安装了捷力318的用户非常多,对它的性能大家已经都有所了解,它可以在目标温度的上下限之间自动执行时控,也就是说,在棚内温度不热不冷的时候,循环风机转一会儿停一会儿,能达到鸡的最小通风量。这个时控一般要带棚内的小风机,依照鸡的大小可以设计一个或者多个,这个时控就是要根据鸡的日龄,结合棚外的气温灵活掌握的。时控带动的循环风机一直运转,温度再升高到下一级大风机的启动温度时,下级风机会逐级启动。在棚内温度下降时,会按照风机启动的相反顺序逐级停止的。

它的下限是防止夜间低温而设置的最低保护温度,能在下限温度以下时,让所有的风机停止,使鸡不因为温度低而感冒。它的时控上下限最低不建议低于1.5度,在设置参数中的04项是时控的循环风机下限,选--1度就是等于目标一度,循环风机就不再启动了。上限是第12项,应该设置0.5。这样就可以在棚内温度波动于1.5度的范围之内,自动执行时控,就是循环小风机转一会儿停一会儿。它的启动和停止的时间,是由参数中的01和02决定的。如果在时控中,设置的启动时间短,或者外界温度不是太低,再或者鸡的日龄大,棚内积蓄的温度,在下一个时控阶段的开启时间还没有到,温度已经到了循环上限了,它就会自动执行温控了,循环风机将一直转到温度下降0.5度,(不管你设置的这个循环温度高低都是下降0.5度,这是实验了好长时间才知道的数据。)这样就会出现在夜间循环风机有的时候按照自己设定的时控时间启动和关闭,有的时候出现长时间运转而不停止的现象,这并不是系统失灵,而是这款产品设计的特点。我们在实际运用中要根据自己的鸡的日龄和外界温度还有鸡棚的构造,合理调整参数,不要怕麻烦,要经常的根据情况调整参数。白天因为温度容易高于目标温度,这些温度变化不容易看到,夜间和寒冷的冬天才能时控的变化的。作为一个养殖一线人员,一定要把温控器的性能学习透彻,让它发挥更大作用,温控好比方向盘,怎么转动要看看我们面前的路,所以温控器没有固定的程序照搬。

未来的温控器要向智能的多路控制和触摸屏发展。

我们在享受高科技为我们的生活带来的便利时,也要感叹这些科研人员的智慧和辛苦付出。养殖行业的各个环节的人们都是赚钱不易的,互相理解,共同致富。让我们的未来更加美好。



大众超市 发表于 2018-9-14 08:56:17

:handshake

奶茶 发表于 2018-9-14 10:26:06

用手机写这么多字,又这么实用,辛苦了。
给学痴大哥点赞!{:11_326:}{:11_326:}

一西方不败一 发表于 2018-9-14 11:16:02

热心人,http://bbs.jbzyw.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.png

可兽医 发表于 2018-9-14 21:03:40

熟悉自己的设备是控制设备的前提和基础,写的很棒

程祥 发表于 2018-9-14 21:14:43

是个用心做事的人!实践出真理,

云中有只鸡 发表于 2018-9-14 23:49:16

心细 爱总结才忘不掉

两禽相悦 发表于 2018-9-26 02:35:38

这个有一个用法适合鸡只比较大的时候,比方说温度较热时,我会开一个甚至两个大风机手动模式,然后自动的风机进行备用,防止温度下降以后只开一个首选小风机温度上升过快

学痴 发表于 2018-9-26 05:41:55

两禽相悦 发表于 2018-9-26 02:35 static/image/common/back.gif
这个有一个用法适合鸡只比较大的时候,比方说温度较热时,我会开一个甚至两个大风机手动模式,然后自动的风 ...

你的这个方法非常好。
其实在笼养的风机实际设计中,可以选择最两边不常用的两个风机,用闸刀控制,不经过配电箱,防止配电箱发生故障时,能在修理的时候给鸡保命,当然了在夏季高温时可以直接合闸就行了。

两禽相悦 发表于 2018-9-26 07:47:50

学痴 发表于 2018-9-26 05:41 static/image/common/back.gif
你的这个方法非常好。
其实在笼养的风机实际设计中,可以选择最两边不常用的两个风机,用闸刀控制,不经 ...

我一共八个负压风机,两个轴流风机跑了两道线,一道线控六个,一道线控两个轴流,两个负压,而且下边还有一套备用的刀闸开关,哪道线有问题可以直接倒风机

肉鸡领导者 发表于 2018-11-7 05:14:20

我看说明书也没明白怎么设置的,经过大哥的指点,抱着再试试态度,又翻开说明书,终于^_^找到显示屏的参数了发现下限温度是负0.4。上线温度是正0.4!改成你教的温差1.5了。其他是不是也要修改呢?我把上面参数记录下来还麻烦您再看看

肉鸡领导者 发表于 2018-11-7 05:49:16

下线设置成1和负1有啥区别呢?

学痴 发表于 2018-11-7 06:43:21

肉鸡领导者 发表于 2018-11-7 05:49 static/image/common/back.gif
下线设置成1和负1有啥区别呢?

在时控的温度范围设置为上限0.5,下限_1.这个参数是针对目标温度来说的,可以达到在探头温度达到上限以上自动执行温控风机一直转,低于下限时停止转,在上下限之间时自动执行时控。如果把下限设置为1,低于这个温度也是不转的。

肉鸡领导者 发表于 2018-11-7 06:54:53

学痴 发表于 2018-11-7 06:43 static/image/common/back.gif
在时控的温度范围设置为上限0.5,下限_1.这个参数是针对目标温度来说的,可以达到在探头温度达到上限以上 ...

谢谢哈,大哥起的好早。时时刻刻关注着网站的动态http://bbs.jbzyw.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.png

学痴 发表于 2018-11-7 08:19:41

肉鸡领导者 发表于 2018-11-7 06:54 static/image/common/back.gif
谢谢哈,大哥起的好早。时时刻刻关注着网站的动态

我没有起啊!因为腰疼睡了两天了。真是一不小心就老了!