幸福永远zzz 发表于 2018-9-3 09:26:27

问题探讨

棚长68米。宽11米。9排笼。3层。用风机多少?(1.4米)水连多少平?我想用160通风管。南边北边个各两根。2米一行。管口有管帽。打孔打多大多少?两管中间有通风窗户。望大家指教。

幸福永远zzz 发表于 2018-9-3 09:28:16

是宽17米。打错了。

黄哥(黄瑞强) 发表于 2018-9-3 10:47:16

边墙和脊多高?

淡淡清茶 发表于 2018-9-3 10:56:47

我觉的山墙上安满风机。能安几个安几个,风管用粗点的,17米宽,横截面积大

老杨头 发表于 2018-9-3 11:38:02

键棚的都知道,找谁键都有图纸

幸福永远zzz 发表于 2018-9-3 18:14:29

边墙3米2。脊高1米5

黄哥(黄瑞强) 发表于 2018-9-3 22:44:53

幸福永远zzz 发表于 2018-9-3 18:14 static/image/common/back.gif
边墙3米2。脊高1米5

大风机15台,水帘面积是风机总面积的2倍以上。
通风管用200的,打2厘米直径的小孔,小孔总面积等于通风管的横截面积。

幸福永远zzz 发表于 2018-9-3 23:01:08

黄哥(黄瑞强) 发表于 2018-9-3 22:44 static/image/common/back.gif
大风机15台,水帘面积是风机总面积的2倍以上。
通风管用200的,打2厘米直径的小孔,小孔总面积等于通风管 ...

还用小风机吗

幸福永远zzz 发表于 2018-9-3 23:03:32

黄哥(黄瑞强) 发表于 2018-9-3 22:44 static/image/common/back.gif
大风机15台,水帘面积是风机总面积的2倍以上。
通风管用200的,打2厘米直径的小孔,小孔总面积等于通风管 ...

两边管子连接好。还是不接好

黄哥(黄瑞强) 发表于 2018-9-3 23:06:05

幸福永远zzz 发表于 2018-9-3 23:01 static/image/common/back.gif
还用小风机吗

可以再加2台1米风机,最小通风用。

黄哥(黄瑞强) 发表于 2018-9-3 23:06:23

幸福永远zzz 发表于 2018-9-3 23:03 static/image/common/back.gif
两边管子连接好。还是不接好

连接最好。

傻瓜式通风系统 发表于 2018-9-4 18:47:25

这个长度的鸡舍如果不配置小风机通风的时候大风机遮挡一半也可以,通风管至少得用200的吧鸡舍本来就短再用160的能够用么?风机尽量多配吧这个宽度风机少了风速提不上来的,能装多少装多少20台也不多,湿帘每台风机配7平方最好,位置尽量集中在前端

帮帮养鸡,弭涵 发表于 2018-9-6 01:55:22

最好不要低于16个大风机,风速按3米计算,冬天和育雏时可以用变频,可以一拖二

一心向北走 发表于 2018-9-9 07:43:13

建议风机越多越好——只有不够用的风机。没有闲风机多的。

fangxingstar007 发表于 2018-9-11 11:20:22

2000到3000只鸡 一个风机!
页: [1]
查看完整版本: 问题探讨