风机转换
请教老师们!风机执行时控时,一个小风机通风量不够,需加第二个小风机时,是两个小风机都用时控同时开同时关好还是用一个小风机常开另一个用时控好?一台不停,另一台温控。
如果是通风管 负压在两台小的启动时候负压不超过20
可以一台时控 一台温控
如果负压过大调整开启时间
直至常开
118捷力造
可以满足
在温度适宜区间时控保持换气量
温度高了常开
了解一下?
黄哥(黄瑞强) 发表于 2018-8-25 18:44 static/image/common/back.gif
一台不停,另一台温控。
老师,一台常开,另一台时控开时,负压
黄哥(黄瑞强) 发表于 2018-8-25 18:44 static/image/common/back.gif
一台不停,另一台温控。
老师,一台常开,一台时控开时,负压大些,时控停时,负压小了,会不会凉风吹鸡
云中雪林 发表于 2018-8-25 18:59 static/image/common/back.gif
118捷力造
可以满足
在温度适宜区间时控保持换气量
在哪了解
为雪 发表于 2018-8-25 19:07 static/image/common/back.gif
老师,一台常开,另一台时控开时,负压
按一台常开调整负压,第二台启动时的负压高点,不用管他。
黄哥(黄瑞强) 发表于 2018-8-25 19:09 static/image/common/back.gif
按一台常开调整负压,第二台启动时的负压高点,不用管他。
谢谢黄哥
为雪 发表于 2018-8-25 19:07 static/image/common/back.gif
老师,一台常开,另一台时控开时,负压
你掌握不好通风量的话,就安装一台有害气体检测仪表,按照有害气体多少来调整通风大小。
为雪 发表于 2018-8-25 19:09 static/image/common/back.gif
在哪了解
蛋黄网有售
我有两个
夜袭寡妇村 发表于 2018-8-25 19:20 static/image/common/back.gif
你掌握不好通风量的话,就安装一台有害气体检测仪表,按照有害气体多少来调整通风大小。
他这个说的是温度调整
这季节空气质量应该都可以
云中雪林 发表于 2018-8-25 19:23 static/image/common/back.gif
他这个说的是温度调整
这季节空气质量应该都可以
伏天是不太担心空气质量,不过在其他季节,停锅炉与开风机的过渡期都很好用,因为这段时间热风炉与温控风机协调不好掌握。通风小了,憋鸡,通风大了,受凉!
夜袭寡妇村 发表于 2018-8-25 19:30 static/image/common/back.gif
伏天是不太担心空气质量,不过在其他季节,停锅炉与开风机的过渡期都很好用,因为这段时间热风炉与温控风 ...
对的
温度忽高忽低很容易出问题
刚跟黄哥讨论了一下,你仅作参考。牵扯到的因素也挺多,鸡舍大小高度、季节、通风还是降温,低温季节一台风机满足不了需求时,以一台风机为标准开启小窗,第一台常转,第二台继续时控或温控,间歇负压感谢无所谓,我达到1.5个风机时转换成两个风机同开同启。(黄哥是1.7)我鸡棚横截面比较大,冬季都用过一台大风机,所以2台小风机同开同启也没事,参考自己的鸡舍找出适合自己的方式。不一定非此即彼。
页:
[1]
2