奔跑的鸡 发表于 2018-8-21 12:45:41

求解惑

肉鸡网养,棚宽15米,沿高3米,脊高2.2米,棚长102米。两条走道,四条网架,,两条靠墙。无通风管,只有小窗。感觉靠墙两条网架风速没有中间网架风速快,负压小一点甚至会感觉靠墙区域闷。负压大,窗口加大中间风速就大。这矛盾如何解决?请同行和专家老师指教。

zyx05 发表于 2018-8-21 12:59:54

图片发个看看

跑得快 发表于 2018-8-21 13:12:47

你所谓的大小应该说个大体数值,负压小,应该中间闷。负压大,墙边闷。温度通风都要取个平衡点。

常老师 发表于 2018-8-21 13:40:43

吊个塑料薄膜顶可能会好些。

奔跑的鸡 发表于 2018-8-21 13:47:13

常老师 发表于 2018-8-21 13:40 static/image/common/back.gif
吊个塑料薄膜顶可能会好些。

这样鸡容易感冒

奔跑的鸡 发表于 2018-8-21 14:29:58

跑得快 发表于 2018-8-21 13:12 static/image/common/back.gif
你所谓的大小应该说个大体数值,负压小,应该中间闷。负压大,墙边闷。温度通风都要取个平衡点。

我怎么感觉你说的是相反的呢

山鬼 发表于 2018-8-21 14:30:56

这个好解决呀,安装长通风管,让进来的空气吹到对面网架以上,有了风速就不会闷了。

黄哥(黄瑞强) 发表于 2018-8-21 14:36:31

你说的负压大和小各是多少?是开的同样风机?

跑得快 发表于 2018-8-21 15:01:45

奔跑的鸡 发表于 2018-8-21 13:47 static/image/common/back.gif
这样鸡容易感冒

顺着棚顶吊塑料纸,不是吊顶。棚顶风阻大的可以这么干。

跑得快 发表于 2018-8-21 15:11:34

奔跑的鸡 发表于 2018-8-21 14:29 static/image/common/back.gif
我怎么感觉你说的是相反的呢

我说的是基本原理,开同样风机的前提下,小窗开口大小决定负压大小。小窗不动,风机数量决定负压大小。负压越高进风口风速越高,没有阻挡行程越长。(有阻挡物另当别论,小窗开口太小低于2公分也另当别论)你做烟雾试验看看就知道了。http://bbs.jbzyw.com//mobcent//app/data/phiz/default/19.png

奔跑的鸡 发表于 2018-8-21 16:03:19

黄哥(黄瑞强) 发表于 2018-8-21 14:36 static/image/common/back.gif
你说的负压大和小各是多少?是开的同样风机?

负压表坏了,凭感觉应该是在20左右,30多。窗口不变,风机加。

zhangshaohu 发表于 2018-8-21 16:24:12

可以安装通风管。

跑得快 发表于 2018-8-21 16:35:00

zhangshaohu 发表于 2018-8-21 16:24 static/image/common/back.gif
可以安装通风管。

这季节通风管效果微乎其微。不够用。http://bbs.jbzyw.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.png

跑得快 发表于 2018-8-21 16:39:28

奔跑的鸡 发表于 2018-8-21 16:03 static/image/common/back.gif
负压表坏了,凭感觉应该是在20左右,30多。窗口不变,风机加。

这么高的负压,当然是中间风多。越加风机中间越凉,多开窗子降低负压效果好。

黄哥(黄瑞强) 发表于 2018-8-21 17:36:54

奔跑的鸡 发表于 2018-8-21 14:29 static/image/common/back.gif
我怎么感觉你说的是相反的呢

跑得快没有说反。
页: [1] 2
查看完整版本: 求解惑