温度测量线想加长
普通铜丝线能用吗!求教最好是用专用的线,价格不高。
能用,就是普通铝线,网线等都能用,线没必要粗,这是个信号线
信号线,细铜丝的就行。
接口要做钎焊
然后用胶条密封
云中雪林 发表于 2018-8-14 12:23 static/image/common/back.gif
接口要做钎焊
然后用胶条密封
多谢
我的拧一块用胶带缠上就用了。
非常对。
但是根据有的设备是带屏蔽线的一定要接好,可以防止外来电波信号的干扰。
尤其是三根线的温度探头线,更应该把线头处理好,密封严。
三根线的那种热电阻型,pt100内阻100欧姆,cu50的50欧姆,接触电阻变化一欧姆温度显示差好几度。k型两根线的内阻1000欧姆到几万欧姆不等几个型号,对接触电阻影响不大,所以低阻型的要求线路不能太长,接触要良好。高阻型可以加长线路但要求两根线绝缘要好。 laohao2030 发表于 2018-8-14 18:47 static/image/common/back.gif
三根线的那种热电阻型,pt100内阻100欧姆,cu50的50欧姆,接触电阻变化一欧姆温度显示差好几度。k型两根线 ...
非常专业http://bbs.jbzyw.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.pnghttp://bbs.jbzyw.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.png