负压问题
夏天降温都讲究高负压降温快,为什么我的鸡棚我负压40个,开5个1.4的风机,网养的棚,最高的地方3.5米,40个负压还不如25个左右负压降温快为什么你搞错了吧,负压通风是冬天用的,夏天要的是风速。你把5个风机全打开,没有进风口,负压再高也毫无意义!
夜袭寡妇村 发表于 2018-8-7 12:13 static/image/common/back.gif
你搞错了吧,负压通风是冬天用的,夏天要的是风速。你把5个风机全打开,没有进风口,负压再高也毫无意义!
...
有进风口,负压小窗,都快拉平啦
因为40个负压形成的纵向风速没有25个负压形成的纵向风速高
天^_^空 发表于 2018-8-7 12:20 static/image/common/back.gif
有进风口,负压小窗,都快拉平啦
风是空气的运动。空气也有质量,运动的空气也具有机械能。 风速越大,动能就越大。 空气运动过程中遇到障碍物,就会产生力作用,能量发生转移或转化。这都是些最基本的物理知识。上学的时候光逃课去游戏厅打游戏去了吧!
小窗关闭,你的顶头进风口太少,造成高负压低通风量!
天^_^空 发表于 2018-8-7 12:20 static/image/common/back.gif
有进风口,负压小窗,都快拉平啦
夏天讲究的是高风速降温,但要注意进风口风速跟横截面风速是不一样的。鸡舍整体降温指的是横截面风速,开启同等数量风机,负压越高,进风口风速越高,但进风量越少,横截面风速越低。鸡就感觉越热。这是基础理论,没事多看看陈志华老师跟王志刚老师的帖子。http://bbs.jbzyw.com//mobcent//app/data/phiz/default/19.png
跑得快 发表于 2018-8-7 13:12 static/image/common/back.gif
夏天讲究的是高风速降温,但要注意进风口风速跟横截面风速是不一样的。鸡舍整体降温指的是横截面风速,开 ...
夏天高风速降温,风速是指的舍内风速不是进风口风速
黄哥(黄瑞强) 发表于 2018-8-7 12:25 static/image/common/back.gif
因为40个负压形成的纵向风速没有25个负压形成的纵向风速高
进的风越多纵向风速越快吗
天^_^空 发表于 2018-8-7 14:04 static/image/common/back.gif
夏天高风速降温,风速是指的舍内风速不是进风口风速
对啊,这就是为什么开同样数量的风机,25负压比40负压效果好的原因。舍内风速高啊
天^_^空 发表于 2018-8-7 14:06 static/image/common/back.gif
进的风越多纵向风速越快吗
当然了。
LZ基本是小白啊,理念是错的,通风概念基本没有,应该找机会去参加下网站的通风学习班。 天^_^空 发表于 2018-8-7 14:06 static/image/common/back.gif
进的风越多纵向风速越快吗
在纵向通风模式下是这样的。
负压高,风机效率较低,进风量减少 fan9300 发表于 2018-8-7 15:57
负压高,风机效率较低,进风量减少
开启纵向进风口
页: