跑得快 发表于 2018-7-22 21:55:49

我是逆向计算,先考虑计算横截风速,然后算出风机数量,再匹配进风口面积跟湿帘面积。

云中雪林 发表于 2018-7-22 21:58:07

见鸡行事 发表于 2018-7-22 21:37 static/image/common/back.gif
这样计算水帘面积可以,但是按照你风机数量,一台风机匹配到12平方水帘了!

呃错了修改了
风机面积的2-2.5倍

云中雪林 发表于 2018-7-22 22:00:41

跑得快 发表于 2018-7-22 21:20 static/image/common/back.gif
看不懂,比如山墙面积60平,安装多少风机?

60*512台
大风机

60*610台

这个数量应该是够用了

云中雪林 发表于 2018-7-22 22:02:39

跑得快 发表于 2018-7-22 21:55 static/image/common/back.gif
我是逆向计算,先考虑计算横截风速,然后算出风机数量,再匹配进风口面积跟湿帘面积。

60平米山墙10--12台大风机
你确定这样会吃亏????????

云中雪林 发表于 2018-7-22 22:05:26

见鸡行事 发表于 2018-7-22 21:35 static/image/common/back.gif
你这样计算风机少了一半!

按60平米山墙
除以5.    12台大风

6
10台大风机



且算君言有理
试问60平米24--20台大风机
确定需要那么多???http://bbs.jbzyw.com//mobcent//app/data/phiz/default/38.png

跑得快 发表于 2018-7-22 22:05:58

云中雪林 发表于 2018-7-22 22:02 static/image/common/back.gif
60平米山墙10--12台大风机
你确定这样会吃亏????????

特殊高温高湿真不够,我十一台还热死鸡。朋友加了15台还可以。

跑得快 发表于 2018-7-22 22:07:44

云中雪林 发表于 2018-7-22 21:58 static/image/common/back.gif
呃错了修改了
风机面积的2-2.5倍

你不改湿帘够了风机不够,改了后都不够了。

云中雪林 发表于 2018-7-22 22:08:13

跑得快 发表于 2018-7-22 22:05 static/image/common/back.gif
特殊高温高湿真不够,我十一台还热死鸡。朋友加了15台还可以。

极端天气温度38湿度85

加多少风机都会热死

温度与体温接近时

风速越高反而越热


   直接落汤鸡会好很多

并非计算有问题

云中雪林 发表于 2018-7-22 22:11:25

跑得快 发表于 2018-7-22 22:07 static/image/common/back.gif
你不改湿帘够了风机不够,改了后都不够了。

呵呵哒


跑得快 发表于 2018-7-22 22:15:34

云中雪林 发表于 2018-7-22 22:08 static/image/common/back.gif
极端天气温度38湿度85

加多少风机都会热死

落汤鸡是无奈之举,不是合理解决问题的办法。抬杠的说,5台风机加落汤鸡也热不死鸡。但足够的湿帘加风机,应对的恶劣天气能力就是要高很多。有效的风速还是鸡背风速。所以说以前的一些观点还是落后了。

跑得快 发表于 2018-7-22 22:18:21

云中雪林 发表于 2018-7-22 22:00 static/image/common/back.gif
60*512台
大风机


不懂这么大的风机实际排风量是多大的。我们参考标准大牧人1.4风机实际排风量。

云中雪林 发表于 2018-7-22 22:19:33

跑得快 发表于 2018-7-22 22:15 static/image/common/back.gif
落汤鸡是无奈之举,不是合理解决问题的办法。抬杠的说,5台风机加落汤鸡也热不死鸡。但足够的湿帘加风机 ...

抬杠了不是?
养的好 才是真的好

4台大风机4层笼养每鸡笼99910

三伏天 5.6斤

没有喷水没热死鸡

那这么养天方夜谭?

是真的

云中雪林 发表于 2018-7-22 22:20:50

跑得快 发表于 2018-7-22 22:18 static/image/common/back.gif
不懂这么大的风机实际排风量是多大的。我们参考标准大牧人1.4风机实际排风量。

好吧
你是对的
懒得抬杠


   

跑得快 发表于 2018-7-22 22:28:44

对于此问题,你我都没有发言权,事实胜于雄辩,我们只在局部考虑自己的见解,陈老师跟见鸡行事老师是服务全局的,理论见解,实际操控比我们要成熟的多。我老棚50多的横截面,就5个大风机,14年夏季在公司两千户排第一。但不证明设计是合理的。那是建立在累死人的基础上换来的。

丨永不言败丶 发表于 2018-7-22 22:48:34

http://bbs.jbzyw.com//mobcent//app/data/phiz/default/06.png两位一线实践才子的精彩辩论。在理论和实践的对比中哪个更重要。但是地域差异棚的大小(养1万和养3万)是有区别的。在碰撞中才能碰撞出美丽的火花