负压
棚长60米,宽15米,养鸡16000,负压前期是多少?后期是多少合适呢? 现在这天气通风不要考虑负压。 如黄哥所说现在的季节不要考虑负压。负压是冬秋春季节用的东东。 开湿帘后要注意抵押。
常老说的对,高温低湿开启时应该配合导风板给于至少10帕以上负压。避免湿帘伤鸡。就现在外界温度或高温高湿时,不用考虑负压,越低越好。
负压还是必须要考虑的,只是没有冬天负压那么高!如果不考虑负压,按照现在15米宽的鸡舍,3天的鸡目标温度32度,室外温度28度,负压10pa以下是很危险的!之前他们28天的鸡室外温度24度室内温度29度(不是目标温度)负压10pa明显感觉到第二趟笼子鸡趴着不动,做烟雾实验发现冷风下降快!负压提到15pa就没问题了!(室内外温差5度以上还是需要控制好负压)
不考虑负压,怎么控制风速?
跑得快 发表于 2018-7-20 19:51 static/image/common/back.gif
常老说的对,高温低湿开启时应该配合导风板给于至少10帕以上负压。避免湿帘伤鸡。就现在外界温度或高温高湿 ...
高温高湿,不需要负压哪来的风速?没有风速又高温高湿不就闷死鸡了吗?
鸡日良辰 发表于 2018-7-21 00:31 static/image/common/back.gif
高温高湿,不需要负压哪来的风速?没有风速又高温高湿不就闷死鸡了吗?
同样开启一样数量的风机,负压越低,进风量越大,横截面风速越高。对吗兄弟?
见鸡行事 发表于 2018-7-20 23:07 static/image/common/back.gif
负压还是必须要考虑的,只是没有冬天负压那么高!如果不考虑负压,按照现在15米宽的鸡舍,3天的鸡目标温度3 ...
忘了说前提条件了,纵向通风,小窗关闭。风机湿帘全开时。不考虑负压,负压越低进风量越大,横截面风速越高,兄弟您看成立吗?
跑得快 发表于 2018-7-21 06:42 static/image/common/back.gif
忘了说前提条件了,纵向通风,小窗关闭。风机湿帘全开时。不考虑负压,负压越低进风量越大,横截面风速越 ...
高温低湿的时候不可取
见鸡行事 发表于 2018-7-21 09:32 static/image/common/back.gif
高温低湿的时候不可取
对,我的27,要不我说至少要10帕以上的负压。具体多少我没数。我是靠估计,还得靠你们测数据。差距啊。http://bbs.jbzyw.com//mobcent//app/data/phiz/default/34.pnghttp://bbs.jbzyw.com//mobcent//app/data/phiz/default/34.pnghttp://bbs.jbzyw.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.pnghttp://bbs.jbzyw.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.png
全是老师,学习了!
跑得快 发表于 2018-7-21 06:37 static/image/common/back.gif
同样开启一样数量的风机,负压越低,进风量越大,横截面风速越高。对吗兄弟?
我的鸡舍长110米,宽16米,能这样做吗?
页:
[1]
2