跑得快 发表于 2018-7-18 22:25:05

笼养交流探讨之水帘篇







到一年高温时,为了给鸡宝宝舒适的条件,水帘的使用就成了常态。经常有人说一用水帘就感冒。我说是不会用,总有人不服。就湿帘问题,我发表一下个人观点看法。
1,湿帘安装方式。最常见的是水帘集中安装与均匀分开安装两种方式,分开安装的湿帘这两年在很多散户中最常见,设计目的是为了使舍内降温均匀。好处1是在开启较多风机通风小窗不够用时,可以开启水帘导风板继续过渡通风。2是在高温低湿时,不用开启太多风机降温效果就可以。缺点1是无法充分利用风冷效应。2是在高温高湿天气前后体感温差更大,更容易偏前段闷死鸡。集中安装的湿帘在配合足够风机的情况下,风冷效应明显、均匀,前后体感温差更小。为了达到更好更均匀的横截面风速,最好在前段山墙安装湿帘,能安多少安多少,安不开了再考虑侧墙,而且尽量靠前段,避免通风出现死角。舍内横截面风速一定是在最后一个进风口处形成,这样做的好处就是尽量在前段就形成最大风速,避免高温高湿时前段风速不足。而且棚顶加挡风帘也可以靠前,增加风速。
2,湿帘的开启时间。湿帘的开启时间决定了降温幅度,停止时间决定了升温幅度,有人一用湿帘鸡就感冒大都是湿帘打水多了。初始使用一定要遵守循序渐进原则,开始时仅仅见湿就停,湿帘湿十分之一以下,降温幅度是不会太快的,此时也安全,在一循环周期内温度不再上升,或升降幅度不大,那就算设定合理。随着外界温度继续升高,继续调整。如果开启时间太长,容易伤鸡。时间太短,降温有限。停的时间太长,温度继续升高,停的时间太短,温度有可能继续持续下降,出现受凉。
3,湿帘水温,湿度越低,降温效果越好,温水蒸发效果更好(此时温水蒸发降温效果大于井水的蒸发加水冷效果)。高温高湿,循环温水蒸发效果差,井水水冷被直接抽进舍内,降温效果明显好于温水。此时,湿帘冷水流量越大,降温效果越好,但有可能流量过大造成湿帘进风不爽,舍内负压升高。
图一图二是正确的安装方式,图三图四是不符合通风原理的。
图5是我的侧墙60平湿帘离棚头7、8米,即使前端山墙有水帘但前段依然出现死角,风速也低。(注意观察下层导风板,高温高湿鸡适应了,即使直接吹鸡也没事)图6是加的轴流风机弥补通风死角的。

云中雪林 发表于 2018-7-18 22:40:48

很好!

落草成凤 发表于 2018-7-18 22:44:43

学习了

黄哥(黄瑞强) 发表于 2018-7-18 22:51:33

一开水帘鸡感冒,一个是你说的水帘上水多,再就是水帘没有导流板(窗),或开启导流板(窗)的角度太大,冷风进的多,或角度不对冷风直接吹到鸡了。

黄哥(黄瑞强) 发表于 2018-7-18 22:55:06

分散安装的出现截流时看到截流前面的鸡热,加大了水帘的进风面积,有时会出现离水帘近的鸡风寒感冒,截流前的鸡出现风热感冒,这些一般都是在刚刚开水帘时的问题。

跑得快 发表于 2018-7-18 23:08:25

黄哥(黄瑞强) 发表于 2018-7-18 22:51 static/image/common/back.gif
一开水帘鸡感冒,一个是你说的水帘上水多,再就是水帘没有导流板(窗),或开启导流板(窗)的角度太大,冷 ...

谢谢黄哥补充。http://bbs.jbzyw.com//mobcent//app/data/phiz/default/53.png

云中雪林 发表于 2018-7-18 23:52:35

黄哥(黄瑞强) 发表于 2018-7-18 22:55 static/image/common/back.gif
分散安装的出现截流时看到截流前面的鸡热,加大了水帘的进风面积,有时会出现离水帘近的鸡风寒感冒,截流前 ...

http://bbs.jbzyw.com//mobcent//app/data/phiz/default/17.pnghttp://bbs.jbzyw.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.pnghttp://bbs.jbzyw.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.pnghttp://bbs.jbzyw.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.pnghttp://bbs.jbzyw.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.pnghttp://bbs.jbzyw.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.pnghttp://bbs.jbzyw.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.pnghttp://bbs.jbzyw.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.pnghttp://bbs.jbzyw.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.pnghttp://bbs.jbzyw.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.png
还是黄哥老道

跑得快 发表于 2018-7-18 23:54:40

黄哥(黄瑞强) 发表于 2018-7-18 22:55 static/image/common/back.gif
分散安装的出现截流时看到截流前面的鸡热,加大了水帘的进风面积,有时会出现离水帘近的鸡风寒感冒,截流前 ...

您说的对!所以我提倡集中安装。高温高湿最大发挥纵向风冷效应。

眼镜哥 发表于 2018-7-19 01:26:41

高手高手高高手http://bbs.jbzyw.com//mobcent//app/data/phiz/default/60.png

立轩 发表于 2018-7-19 01:49:29

集中安装好,一台风机配比多少水帘为好

东营翠竹 发表于 2018-7-19 02:22:43

立轩 发表于 2018-7-19 01:49 static/image/common/back.gif
集中安装好,一台风机配比多少水帘为好

大牧人1.4的风机一般带6平方左右

郭先生 发表于 2018-7-19 03:32:09

眼镜哥 发表于 2018-7-19 01:26 static/image/common/back.gif
高手高手高高手

王老师听说你用过管线通不知效果怎样能否给讲一下?

跑得快 发表于 2018-7-19 05:54:45

立轩 发表于 2018-7-19 01:49 static/image/common/back.gif
集中安装好,一台风机配比多少水帘为好

六七平左右。水帘面积越大,进风口越多,就不会出现前些天网友风机全开负压大的情况。

跑得快 发表于 2018-7-19 06:20:22

立轩 发表于 2018-7-19 01:49 static/image/common/back.gif
集中安装好,一台风机配比多少水帘为好

一台风机每秒10方算,水帘过帘风速安2.5米算,水帘面积就要是风机面积的4倍。计算出来水帘就是6平左右。实际操作漏风不多,跟理论计算基本一致。

跑得快 发表于 2018-7-19 06:22:05

立轩 发表于 2018-7-19 01:49 static/image/common/back.gif
集中安装好,一台风机配比多少水帘为好

一定要考虑风机大小排风量。