雞情默 发表于 2018-6-13 22:35:10

开水帘时棚里温度怎么控制,风机还是上水面积

老杨头 发表于 2018-6-14 06:06:15

再先进的设备也离不开人
经常发生事故的都是鸡舍没人
初用时2楼的做法值得学习
我也是这种操作
以前用全湿
靠近湿帘的小鸡受不了

RE817 发表于 2018-6-14 07:04:19

二楼做法最牛 还有风速一定足 讲究穿透力

华省 发表于 2018-6-14 13:10:19

我是让热风也从湿帘进,冷风和热风在棚内混合成你要的目标温度。风机保持长转。

雞情默 发表于 2018-6-14 21:36:44

老杨头 发表于 2018-6-14 06:06 static/image/common/back.gif
再先进的设备也离不开人
经常发生事故的都是鸡舍没人
初用时2楼的做法值得学习
我也是这种操作
以前用全湿
靠近湿帘的小鸡受不了

我的这个做法我感觉也行,随着日领的变大逐步加宽上水面积,

雞情默 发表于 2018-6-14 21:40:31

梦随心转 发表于 2018-6-13 17:03 static/image/common/back.gif
把进水帘的水开关关小点,棚顶弄个大桶,自流水,开关小水帘中间湿到底两边都不湿,就这样长流水就行了。看图自己理解


日领加大上水面积加宽是吗?我的湿帘水管在里面,是不是要该出来呀

梦随心转 发表于 2018-6-15 06:41:24

雞情默 发表于 2018-6-14 21:40 static/image/common/back.gif
日领加大上水面积加宽是吗?我的湿帘水管在里面,是不是要该出来呀

水管都在里面,进水开关关小一点就好了,这个需要手动调整!

辰一 发表于 2018-6-28 00:01:03

农民王志刚 发表于 2018-6-13 18:44 static/image/common/back.gif
湿帘上水要做到自动控制,超过安全值就可以考虑启用湿帘。湿帘上水量决定近湿帘端温度下限,停的时间决定风 ...

前面冷后面热,差2度怎么回事

牧田通风 发表于 2018-7-18 11:25:19

发现楼主的湿帘有湿不透现象,水帘的每个进水口要安装球阀来控制水量,精确控温可以采用温度控制箱, 来分组控制风机水帘的开启控温,这样比人工要精确。只需要设定鸡在每个阶段所需要的温度就可以了。潍坊牧田风温控设备 的解答希望能为您解决问题。
页: 1 [2]
查看完整版本: 天热了,用湿帘的朋友们来看看