梦随心转 发表于 2018-6-8 05:47:52

电压低烧坏风扇电机

昨天电压低了一会,跑过去关风机电机就有一个烧坏了,大家有没有用低电压自动跳闸的装置?或者有什么好办法?

山东麻鸡 发表于 2018-6-8 06:15:19

缺相保护器

梦随心转 发表于 2018-6-8 06:22:57

山东麻鸡 发表于 2018-6-8 06:15 static/image/common/back.gif
缺相保护器

9个风机要用9个吗?

山东麻鸡 发表于 2018-6-8 06:30:39

我这一舍用一个。

山东麻鸡 发表于 2018-6-8 06:32:22

一个风机用一个那就更好了,3个风机用一个,70元左右一个。

梦随心转 发表于 2018-6-8 06:56:21

山东麻鸡 发表于 2018-6-8 06:32 static/image/common/back.gif
一个风机用一个那就更好了,3个风机用一个,70元左右一个。

这个只用缺相保护器吗?用不用加个欠压保护器?我本来想9个风机用一个的,然后不是有电流大小吗?开一个风机的时候和开9个的时候电流不一样啊……

东营翠竹 发表于 2018-6-8 08:02:02

可以用热保护继电器。欠压一般不会烧电机除非是相差太大。大多是缺相烧的。

老杨头 发表于 2018-6-8 08:17:09

电压低到300或者更低
电机长时间发热是很容易烧的
前些年我是深受其害
换变压器或者加个稳压器就好



黄哥(黄瑞强) 发表于 2018-6-8 12:05:18

我是每台风机一个缺相保护器,效果很好,还利于单台风机线路维修。

新乡817 发表于 2018-6-8 12:57:03

电机综合保护器。

梦随心转 发表于 2018-6-8 18:47:03

统一回复楼上各位,谢谢大家了!

可兽医 发表于 2018-6-8 22:24:29

黄哥(黄瑞强) 发表于 2018-6-8 12:05
我是每台风机一个缺相保护器,效果很好,还利于单台风机线路维修。

这样最好了,相比风机的价值,一个保护器算不上什么的

方大禽业 发表于 2018-6-15 13:39:33

电源综合保护器,缺项,欠压,高压,都跳闸。某宝有
页: [1]
查看完整版本: 电压低烧坏风扇电机