雞情默 发表于 2018-6-17 22:59:06

《817养鸡日记》

《日期》6月17日

《日龄》30天

《室内温度》目标温度26℃。实际最高温度29℃
《室内湿度》55%左右
《室外温度》35℃~25℃温度表记录

《死亡数》
《淘汰数》
《当前存栏》6551只,

《日采食量》●●今天上料950斤,《这几天温度降的快点,让棚里凉快,吃料也上来了,尽量保持个别张嘴》
《累计采食量》15350斤
《每只鸡共计采食》2.3斤

《粪便》正常
《鸡重量》1.71斤
《鸡状态》精神状态正常,
《消毒》
《灯光控制》关灯2小时

《空气质量》优
《风机设置》目标温度26.0℃
时控风机:一台直径60cm圆筒风机,在目标温度上0.3℃与下0.5℃之间时开42秒关2分钟,超过目标温度0.3℃常开,回 降0.5℃变时控。

一路风机:一台60cm圆筒风机,超过目标温度0.4℃开,回降0.3℃关

二路风机:一台60cm圆筒风机,超过目标0.5℃开,回降0.3℃关

《通风情况》白天两台大风机常开,晚上三台小风机按设置运行,几乎常开,

侧窗白天全关,晚上全开
湿帘4块全开上水,晚上两块留两个格缝

《用药情况》
《备注》

雞情默 发表于 2018-6-17 22:59:35

小鸡满月了





雞懂事 发表于 2018-6-18 20:24:39

雞情默 发表于 2018-6-17 22:59
小鸡满月了






小雞很精神哈{:11_326:}

雞懂事 发表于 2018-6-18 20:24:45

端午佳節快樂

雞情默 发表于 2018-6-18 22:15:06

雞懂事 发表于 2018-6-18 20:24 static/image/common/back.gif
端午佳節快樂

多谢祝福,同样的祝福送个陈哥

雞情默 发表于 2018-6-18 22:16:05

雞懂事 发表于 2018-6-18 20:24 static/image/common/back.gif
小雞很精神哈{:11_326:}

精神状态,粪便都可以,就是长的慢感觉

雞情默 发表于 2018-6-18 22:18:41

《817养鸡日记》

《日期》6月18日

《日龄》31天

《室内温度》目标温度26℃。实际最高温度27℃
《室内湿度》75左右%左右今天小雨
《室外温度》27℃~23℃温度表记录

《死亡数》
《淘汰数》
《当前存栏》6551只,

《日采食量》今天上料1000斤
《累计采食量》16350斤
《每只鸡共计采食》2.49斤

《粪便》发展有个别带红色的粪,●●估计是球虫
《鸡重量》
《通风情况》白天一台大风机常开,晚上三台小风机按设置运行,两台基本常开,第三台偶尔也会开

侧窗白天全开,晚上全开
湿帘2块全开(不上水),晚上关

《用药情况》
《备注》

雞情默 发表于 2018-6-18 22:19:34

31天





雞情默 发表于 2018-6-18 22:20:02

带红色的粪便


雞情默 发表于 2018-6-18 22:20:38

个别有过料

雞懂事 发表于 2018-6-18 23:16:09

雞情默 发表于 2018-6-18 22:16
精神状态,粪便都可以,就是长的慢感觉

不要著急這不是肉雞哈

雞懂事 发表于 2018-6-18 23:17:23

雞情默 发表于 2018-6-18 22:20
个别有过料

先不管个別过料的問題

雞懂事 发表于 2018-6-19 20:48:21

簽到助威

雞情默 发表于 2018-6-19 21:55:29

《817养鸡日记》

《日期》6月19日

《日龄》32天

《室内温度》目标温度25℃。实际最高温度27.5℃
《室内湿度》65左右%左右
《室外温度》28℃~22℃温度表记录

《死亡数》
《淘汰数》
《当前存栏》6551只,

《日采食量》今天上料1050斤
《累计采食量》17400斤
《每只鸡共计采食》2.65斤

《粪便》个别带红色的粪便,个别料便
《鸡重量》
《鸡状态》精神状态正常,
《消毒》消毒
《灯光控制》关灯2.5小时

《空气质量》白天优,晚上一般,明天出粪
《风机设置》目标温度25.0℃
时控风机:一台直径60cm圆筒风机,在目标温度上0.3℃与下0.5℃之间时开42秒关2分钟,超过目标温度0.3℃常开,回 降0.5℃变时控。

一路风机:一台60cm圆筒风机,超过目标温度0.4℃开,回降0.3℃关

二路风机:一台60cm圆筒风机,超过目标0.5℃开,回降0.3℃关

《通风情况》白天两台大风机常开,
傍晚关一台
晚上关一台
夜里换三台小风机按设置运行,两台基本常开,第三台偶尔也会开

侧窗白天全关,晚上全开
湿帘4块全开(不上水),晚上关

《用药情况》
《备注》

雞情默 发表于 2018-6-19 21:55:59

32天