zhangshaohu 发表于 2018-5-18 17:22:54

养殖户通风的误区

http://p0.so.qhimgs1.com/bdr/_240_/t01741c17d04056332a.png
   养殖户有一个误区就是,当一个风机长转不停的时候在增加一个风机,当风机长转,鸡舍的湿度保持不住,这个时候的鸡也会一直处于一个负压状态,会增加鸡的心脏负担,对后期鸡的心包积液是个隐患
    那么什么时候加风机,当一个小风机开二百秒,停以一百秒的时候,可以选择开两台小风机,开一百秒停二百秒,这样的通风量是一样的,但是通风效果完全不一样。这样做到的好处是能很快把鸡舍里的空气给均匀的换掉,就像我们说的一个风机抽不动了,说的就是空气环境换气效果太差了,这样做的好处不但能保证鸡舍的湿度,还减少了锅炉启动的频率。

见鸡行事 发表于 2018-5-18 18:41:13

我一直用的第一种方法,我感觉好于第二种方法,从养殖成绩上和安全控制方面

黄哥(黄瑞强) 发表于 2018-5-18 20:12:17

第一种方法是正确的,第二种方法出问题的很多。

云中雪林 发表于 2018-5-18 20:51:16

第一种是我用的

第二种听说有那样用的

也要看鸡舍结构 长短


见鸡行事 发表于 2018-5-18 21:23:22

很多人把通风想象的过于神秘复杂!以为通不透!我也发现有些人冬天锅炉35天不停鸡还一样闷鸡呢!问题不是通风不够而是温度过高湿度过高!还有很多养殖中的坏习惯!

见鸡行事 发表于 2018-5-18 21:26:11

第二种做法也可以,但是风速会增加!这个就需要高于正常温度!

吴其泽 发表于 2018-5-18 22:34:45

我们用长152米,宽16米的鸡舍,你们用第一个试试?鸡舍不一样做法肯定不一样。第二个鸡舍后端会出现瞬时风速,需要多注意。

老杨头 发表于 2018-5-19 06:32:53

夏天散不了温是湿气大的原因
风机全开都难以解决
弟二种方法确实可以减少湿度
具体应用还是人在操作

见鸡行事 发表于 2018-5-19 06:49:29

吴其泽 发表于 2018-5-18 22:34 static/image/common/back.gif
我们用长152米,宽16米的鸡舍,你们用第一个试试?鸡舍不一样做法肯定不一样。第二个鸡舍后端会出现瞬时风 ...

你是网养吧?有朋友网养无负压通风成绩特别好!这个怎么说?

黄哥(黄瑞强) 发表于 2018-5-19 10:15:15

吴其泽 发表于 2018-5-18 22:34 static/image/common/back.gif
我们用长152米,宽16米的鸡舍,你们用第一个试试?鸡舍不一样做法肯定不一样。第二个鸡舍后端会出现瞬时风 ...

110米长14米宽的鸡舍用第二种方式的就拉不透,这已经有例子了。

哈哈大叔 发表于 2018-5-19 11:57:02

不研究原理、原则,只研究方法,会害死一大批养鸡户。

哈哈大叔 发表于 2018-5-19 11:58:18

许多的养鸡户就是让所谓的通风专家带到沟里去了。

哈哈大叔 发表于 2018-5-19 12:02:35

把负压值作为养好鸡的正向参数就是一个活生生的例子。

见鸡行事 发表于 2018-5-19 13:04:34

哈哈大叔 发表于 2018-5-19 11:57 static/image/common/back.gif
不研究原理、原则,只研究方法,会害死一大批养鸡户。

不同的鸡舍通风方式不同!但是标准化鸡舍差距不大

吴其泽 发表于 2018-5-20 18:15:00

见鸡行事 发表于 2018-5-19 06:49 static/image/common/back.gif
你是网养吧?有朋友网养无负压通风成绩特别好!这个怎么说?

我是地养,地养要是一直长转,湿度根本无法保持,每个鸡舍情况不一样,不能以偏概全了。至于无负压养殖成功,也不是不可能,之前无机械通风不是也能养出来,还能说通风不重要?
页: [1] 2 3