幸福永远zzz 发表于 2018-5-16 13:06:22

请求解答

现有肉鸡棚2个。一个是80米x17米电盘怎么弄。电缆用多粗的。发电机用多少Kw的?

东营翠竹 发表于 2018-5-16 15:35:29

电缆需要多少米?算一下你的电器多少功率。

东营翠竹 发表于 2018-5-16 15:36:55

电缆越长,损耗越大就要加粗电缆!

东营翠竹 发表于 2018-5-16 15:38:56

300米之内,单根35平的电缆可以了。50千瓦的发电机够用。

郭先生 发表于 2018-5-17 08:55:45

电缆载流量对照表_铜芯电缆载流量表_电缆载流量表及口诀

电工电气学习2016-08-19
作者 飞刀
电线电缆载流量对照表:

电线电缆载流量口决:
估算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明:
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为 2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、 25×4。
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、 120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于 25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。 计算电缆载流量选择电缆(根据电流选择电缆):
导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。1. 口诀 铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系 10下五,100上二, 25、35,四、三界,. 70、95,两倍半。
未完,点击左下角“阅读原文”继续阅读

幸福永远zzz 发表于 2018-5-17 09:04:50

郭先生 发表于 2018-5-17 08:55 static/image/common/back.gif
电缆载流量对照表_铜芯电缆载流量表_电缆载流量表及口诀

电工电气学习2016-08-19

谢谢
页: [1]