幸福永远zzz 发表于 2018-5-16 12:59:15

老师们帮帮忙

现有鸡棚2个。长80米X17米。电盘怎么弄,电缆需要多粗们?防漏电开关多少A的?

新乡817 发表于 2018-5-16 16:06:16

一个鸡棚。总共多大功率?

张智慧 发表于 2018-5-16 17:46:11

这事只有志刚版主,黄哥版主或者云中雪林版主能回答吧。;P我们都不行

黄哥(黄瑞强) 发表于 2018-5-16 18:37:50

两相电机1千瓦3安,三相电机1千瓦2安。
铝线电缆百米内每平能带动力1安。
铜线电缆百米内每平能带动力3安。
发电机轴连接按所标功率的80%计算,皮带的最多按70%计算。
三相四极电机启动电流是正常运转电流的3倍左右。
三相二极电机启动电流是正常运转电流的6—7倍。
以上数据供参考。

黄哥(黄瑞强) 发表于 2018-5-16 18:43:23

总开关用100A的,单电机用40、60A。

幸福永远zzz 发表于 2018-5-16 21:09:22

黄哥(黄瑞强) 发表于 2018-5-16 18:43 static/image/common/back.gif
总开关用100A的,单电机用40、60A。

谢谢

幸福永远zzz 发表于 2018-5-16 21:21:08

谢谢老师们!

幸福永远zzz 发表于 2018-5-16 21:27:32

没明白。一个棚养2万只鸡。5行8排/。风机20个1、1千瓦的。2个棚用发电机用多少千瓦的?大线电缆铝用50的或铜35的行吗?20个风机电缆用3x10的行吗?大刀闸用100A的行吗?在这先谢谢大家了!

RE817 发表于 2018-5-17 09:11:54

本帖最后由 RE817 于 2018-5-17 09:15 编辑

一个棚风机22kw水泵照明3kw 大约25kw 二个棚50kw发电机组至少100kw 安全系数高点的配150kw的建议100kw玉柴一台(质量好点有保障 ) 。(二手的150kw潍柴的一台 )安全系数高

傻瓜式通风系统 发表于 2018-5-23 22:23:27

具体开关多大的我不清楚,但是这么多风机用的电缆单栋最好是3×25+1×16的铜芯电缆