黄哥(黄瑞强) 发表于 2018-5-15 12:02:53

向前看= 发表于 2018-5-15 11:49 static/image/common/back.gif
去年跟着正大公司时,技术员让我把风速调到3.5-4米,他说这样冷气落不到鸡身上!那时开六个风机,水帘板 ...

这样能降下温来吗?

向前看= 发表于 2018-5-15 12:05:57

黄哥(黄瑞强) 发表于 2018-5-15 12:02 static/image/common/back.gif
这样能降下温来吗?

里面湿度大了!

学痴 发表于 2018-5-15 12:10:34

负压表只是一种状态的显示,根据自己的实际情况,给鸡提供一个舒服的生长条件就可以。

向前看= 发表于 2018-5-15 12:16:22

学痴 发表于 2018-5-15 12:10 static/image/common/back.gif
负压表只是一种状态的显示,根据自己的实际情况,给鸡提供一个舒服的生长条件就可以。

是啊!鸡十几天时技术员让负压达到18最好!可是如果那样的话,小窗户风速就大了,白天天热没事,到晚上鸡就受罪了。用不了两天就咳嗽了!也可能我的负压表安的不是地方吧!也可能是我的棚和他们的都不一样!还得找原因!

凤舞养殖 发表于 2018-5-15 12:34:42

向前看= 发表于 2018-5-15 12:16 static/image/common/back.gif
是啊!鸡十几天时技术员让负压达到18最好!可是如果那样的话,小窗户风速就大了,白天天热没事,到晚上鸡 ...

负压多少合适最好做做烟雾实验

向前看= 发表于 2018-5-15 12:37:26

凤舞养殖 发表于 2018-5-15 12:34 static/image/common/back.gif
负压多少合适最好做做烟雾实验

我这批肯定得好好试一试。要不然每次都这样我都快受不了。

黄哥(黄瑞强) 发表于 2018-5-15 15:30:54

向前看= 发表于 2018-5-15 12:37 static/image/common/back.gif
我这批肯定得好好试一试。要不然每次都这样我都快受不了。

负压大小主要是在最小通风时用的,当降温时,开同样风机,负压越大降温效果越差,用水帘时,开同样风机,负压越大,两端温差越大。

向前看= 发表于 2018-5-15 16:29:47

黄哥(黄瑞强) 发表于 2018-5-15 15:30 static/image/common/back.gif
负压大小主要是在最小通风时用的,当降温时,开同样风机,负压越大降温效果越差,用水帘时,开同样风机, ...

负压30前后相差1.4℃

黄哥(黄瑞强) 发表于 2018-5-15 17:00:41

向前看= 发表于 2018-5-15 16:29 static/image/common/back.gif
负压30前后相差1.4℃

这个温差很好了,如果水帘刚开始上水,这样容易伤到鸡。

向前看= 发表于 2018-5-15 17:18:29

黄哥(黄瑞强) 发表于 2018-5-15 17:00 static/image/common/back.gif
这个温差很好了,如果水帘刚开始上水,这样容易伤到鸡。

水帘快湿完了。剩下的30公分左右

jiangtianrui 发表于 2018-5-15 21:13:20

黄哥(黄瑞强) 发表于 2018-5-15 10:56 static/image/common/back.gif
开6台风机了,负压还要这么大,能说说为什么吗?

风机越多负压越高,你不懂吗

jiangtianrui 发表于 2018-5-15 21:14:25

黄哥(黄瑞强) 发表于 2018-5-15 10:56 static/image/common/back.gif
开6台风机了,负压还要这么大,能说说为什么吗?

没有负压哪来的进风口风速

黄哥(黄瑞强) 发表于 2018-5-15 21:49:17

jiangtianrui 发表于 2018-5-15 21:13 static/image/common/back.gif
风机越多负压越高,你不懂吗

这个我还算懂。

黄哥(黄瑞强) 发表于 2018-5-15 21:54:03

jiangtianrui 发表于 2018-5-15 21:14 static/image/common/back.gif
没有负压哪来的进风口风速

开6台风机为的是降温了,基本上是纵向通风,那么纵向通风时侧窗应该都关了,进风口是水帘,水帘窗距离舍顶多少需要这么大负压?

农民王志刚 发表于 2018-5-15 23:11:42

你担心的有点过,看你鸡舍的硬件配置,在较高温度情况下,湿帘进风口以外的进风口全部关闭(最大可能限制外界热量进入)的情况下风机全部开启负压肯定会高些,这样的操作虽不是最理想的状态,但对你鸡舍的现状而言是相对合适的选择。
页: 1 [2] 3
查看完整版本: 关于负压!