温控风机
各位老师,我们大肉食鸡后期用温控风机时,负压怎么定?是按照温控风机转时定负压呢还是按照……很迷茫?谢谢!坐等高手解答。 张彭蒲南 发表于 2018-4-15 08:22 static/image/common/back.gif
坐等高手解答。
张版主,最终定夺就是了!http://bbs.jbzyw.com//mobcent//app/data/phiz/default/19.png
按风机转时定负压,要求风不掉鸡身上,不闷热
问得好
温控一个重要的就是进风口与风机开启数量匹配的问题
这就是负压不稳定的根源
按风机开启时决定进风口面积
如若外界起风适当关闭进风口 增大负压也可
是经常需要调整的事情。
负压要求不要大于25-30就好,具体看情况设计。 按风机运转时的负压,风机不运转就没有负压了。
学痴 发表于 2018-4-15 09:58 static/image/common/back.gif
是经常需要调整的事情。
我的意思是,如果同时俩风机,其中一个风机常转,另一个用温控,这样如果要调负压,是按俩同时转时定负压呢还是……?谢谢!
黄哥(黄瑞强) 发表于 2018-4-15 12:19 static/image/common/back.gif
按风机运转时的负压,风机不运转就没有负压了。
我想让一个常转,另一个用温控,可以吗老师?谢谢!
管理中要效益 发表于 2018-4-15 12:26 static/image/common/back.gif
我想让一个常转,另一个用温控,可以吗老师?谢谢!
随机应变,风机长转,负压10点左右。你能控制到这个标准就可以!
管理中要效益 发表于 2018-4-15 12:26 static/image/common/back.gif
我想让一个常转,另一个用温控,可以吗老师?谢谢!
你这种方法是省事了,但是会造成负压的极度不稳定。夏天这样控制可以!
管理中要效益 发表于 2018-4-15 12:26 static/image/common/back.gif
我想让一个常转,另一个用温控,可以吗老师?谢谢!
这样可以,按长转的风机调整负压,前提是两台风机一样大或长转的这台比另一台大。
管理中要效益 发表于 2018-4-15 12:24 static/image/common/back.gif
我的意思是,如果同时俩风机,其中一个风机常转,另一个用温控,这样如果要调负压,是按俩同时转时定负压 ...
当然是两个同时转的为准了。一个风机常转只是最小通风量。