愁死人的锅炉
今天点炉,准备上鸡,可是从今下午折腾到夜里12点,锅炉也没有正常运行。问题就在回水温度低(22--25之间),炉内温度高(70开始引风80停,然后自然升温到90),棚里管道放气都有几遍了,管道阀门也检查过了,温度探头也没问题,可就是问题没解决.急急急循环泵坏了!
szmsy 发表于 2018-3-15 01:06 static/image/common/back.gif
循环泵坏了!
应该没有,我在棚最西头,给管道放气,劲听大的
管理中要效益 发表于 2018-3-15 01:08 static/image/common/back.gif
应该没有,我在棚最西头,给管道放气,劲听大的
暖气片温度也是二十多度?探头是几根线?
szmsy 发表于 2018-3-15 01:16 static/image/common/back.gif
暖气片温度也是二十多度?探头是几根线?
管道都还是局部热,(2/3都还是凉的)所以暖气片没开,
锅炉温度探头是两根线
换循环泵!
循环泵是三相的吗 锅炉水加满了吗 三相有可能倒转 怕有結垢堵的 水溫70度以後開始會結垢 除非用軟水不會結垢 上部供水底部回水的结构有可能锅炉水没加满,有气阻现象 管里有气
小泵是不排空气的
看看水(炉)温是不是真正达到了设定的温度
管理中要效益 发表于 2018-3-15 01:08 static/image/common/back.gif
应该没有,我在棚最西头,给管道放气,劲听大的
回水温度低是回水水路不通吧,把回水管卸开,看看有热水流出么