最实用的初春鸡场通风具体操作办法
部分养殖户会存在一个误区——冬夏温度极寒/极热,应该是通风管理重点季节,春秋温度正好,通风容易控制。其实不然,事实上,在季节转换的时候,外界温差较大,如果不注意通风管理,鸡群极容易发生感冒,从而诱发呼吸道疾病。这也是春秋季节易感染传支、流感、新城疫的重要原因。一、季节转换时易发生的问题
在春季节白天比较暖和,但是不如夏天热,而晚上比较凉快,但又不如冬季冷,这时我们往往认为正好不冷不热,这个季节的通风应该是最容易的。
其实很多鸡场在季节转换时会发生以下几个方面的问题,致使不能很好利用通风系统并诱使鸡群发生呼吸道疾病。首先鸡舍侧墙进风口数量不够,这样就无法满足适当的过渡通风系统。其次通风系统采用错误,本来应该仍旧采用过渡通风系统的情况下,却转换成纵向通风系统,致使通风过度给鸡群带来应激。然后纵向进风口在关闭时密闭性能不良,这样白天使用纵向通风系统,而在晚上比较冷时不能使用最小通风系统,导致舍内空气质量太差。另外过渡通风系统不能完完全全是自动控制系统,出现许多随机性问题影响通风效果。
二、最小通风系统
当鸡舍温度处在或低于设定温度时,我们开启部分进风口,而风机的运转由定时钟控制,所以只有设定好定时循环,才能满足鸡群需要,从而提供给鸡舍良好的空气质量。侧墙进风口由负压控制,空气流向达到鸡舍屋顶中间,不仅能够充分利用屋顶热量,又可以避免冷风直接吹到鸡身上,同时根据需要开启加热系统。使用最小通风系统时应密闭好纵向进风口,如果纵向进风口不能适当密闭,最小通风系统就不会很好运行。所以在白天温度较高使用纵向通风系统,而晚上温度变低需要使用最小通风系统时,一定要密封严纵向进风口。当鸡舍温度高于设定温度时,风机不再由定时钟控制,而是连续运转,进行过渡期通风。
三、过渡通风系统
过渡期通风介于最小通风和纵向通风之间,需要增加侧墙进风口数量,混合使用最小和纵向通风风机,空气从侧墙进风口进入鸡舍,这样既能让更充分的空气进入鸡舍,又没有纵向通风的风冷效应,避免鸡群发生应激。在转换到纵向通风之前可以运用较长时间的过渡通风系统。过渡通风系统是鸡舍温度高于设定温度时,打开所有的侧墙进风口,最小通风系统的风机不再由定时钟控制,而是连续运转。即所有用于最小通风系统的进风口都打开,有时可以使用部分纵向通风的风机。
四、过渡通风的管理
我们知道鸡舍温度在设定温度以下时,使用最小通风系统,只有舍温一直在设定温度以上时,才能使用过渡通风,这时舍内空气流动加大,鸡群很容易趴在地上,所以我们应根据鸡群表现来判定到底开启几台风机比较合理。即更需观察鸡群行为,不能只看温度计所测定的温度来管理通风系统。在达到最大过渡通风量时鸡群仍表现出太热时,才能转换到纵向通风系统。不要只根据温度计测定的温度已经超标就转换成纵向通风,否则过早转换成纵向通风,鸡群会受到冷应激而着凉,往往表现趴在地上不愿动,即活跃性变差。每次改变通风设定以后,做为管理者均应亲自待在鸡舍,最好等20分钟左右的时间,仔细观察鸡群的活跃情况是否更好,这样才能确定我们设定的通风是否更加合理。而大部分管理者只根据经验告诉工人随意调节通风系统,而未继续观察鸡群的实际表现,这种做法是非常被动和不可取的。在春秋季节白天温度较高,一般需要过渡通风或纵向通风,晚上温度降低又要转换成最小通风,这样来回转换通风系统,这个时候鸡舍具备自动控制能力是最理想的,而实际生产中很少能够实现自动控制。所以在晚上使用最小通风时,应适当密闭纵向通风进风口,否则最小通风不能很好的运行。同时管理好定时钟循环时间,确保舍内空气质量良好。来源:网络
又到换季时,分享这篇文章恰到好处 谢谢老师的分享http://bbs.jbzyw.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.png
谢谢您的分享精神。非常实用的通风知识。
谢谢分享http://bbs.jbzyw.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.png
谢谢分享
页:
[1]