现代规模化笼养蛋鸡场建设数据精准配置

鸡舍构造数据:

鸡舍长度80米,宽度15米(四双列),宽度12米(三双列)
屋檐高:拱形顶(2.8-3米),尖顶(3-3.2米)
屋脊高:12米宽拱形顶(1.5米),12米宽尖顶(2米)
                15米宽拱形顶(2米),15米宽尖顶(2.5米)
笼具合适规格:
小笼养鸡笼70厘米*70厘米(深)或者70厘米*80厘米(深)或者使用1-1.2米的单排笼具
有效料位决定笼子尺寸的大小,70厘米可并排5只大鸡共同进食。
鸡笼间距:
五条走廊:靠墙的两条1.5米宽(靠墙区域风阻较大),其余1米宽,背靠背笼间距不低于0.55米。
风机配备:
山东2000只鸡一台50风机,然后在配备2-3台36风机
河北2200只鸡一台50风机,然后在配备2-3台36风机
东北,西北地区2500只鸡一台50 风机,然后在配备2-3台36风机
江苏地区1800只鸡一台50风机,然后在配备2-3台36风机。
通风窗配置:
12米宽:每隔3米一个(560*270)。
通风窗上沿距离舍顶尖顶(50-60厘米)拱形顶(40-50厘米)
15米宽:每隔2米一个(560*270)
通风窗上沿距离舍顶:尖顶(50-60厘米)拱形顶(40-50厘米)
离舍顶间距要根据冬季寒冷情况确定,越冷越要高一些。
通风管配置:
12米宽:每隔3米一个,200mm直径
15米宽:每隔2米一个,200mm直径
与通风窗均匀间隔分布,通风管进墙位置底沿与通风窗底沿齐平或者稍高一些,然后加两个90度弯头,和40厘米的短管,两侧通风管相互通连。
通风管直径为200毫米,通风窗进风面积等于通风管进风面积的3.5倍,这样配置冬季通风不用开通风窗,通风管进风量就够使用。
通风管打眼要求,打孔间隔10-15厘米,孔径2-3厘米(2.5厘米最佳)。
打孔两排,呈90度夹角,斜上方,打孔总面积相当于1-1.2倍通风管进口面积。通风管距笼顶高1.2-1.5米最好,舍顶较矮的通风管可以沿鸡舍顶方向,朝斜上。
200管子,每小时进风量440立方,160管子,每小时进风280立方。
湿帘面积:
一台50风机配备6平米湿帘。
湿帘位置最好是在鸡舍山墙上,这样通风效果更好。
鸡舍长度超过60米的鸡舍,可以将剩余湿帘安排在鸡舍2分之一和四分之一处。
湿帘窗三米一个,中间要留有30公分间距,防止湿帘窗下处通风不足,湿帘窗为上下开式,分为上下两扇。
鸡舍上下温差调控:
主要是将供暖模式调整为从地下进行供暖,让热气往上走,缩小温差,或者加搅拌风机或消层风扇。
供暖模式选择:
地暖是最佳选择,加热均匀,温度稳定,其次是水暖,暖气片朝斜下一定角度,同时用饲料袋子遮挡,防止热风直接吹鸡。再次是热风带供暖可以将热风带放到地上,让热风往上传。
通风量设定:
依据鸡群生长所需的通风量结合外界温度和湿度进行自动调整。
同时要结合基础数据和基础原理加现场微调,根据不同地区的地域气候差异进行通风设定,这样才能因地制宜制定出合理的通风方案。
风机转换温差设定:
横向通风:1度温差过度通风:2度温差纵向通风:1度温差
鸡舍密封性检查验证:将鸡舍全部密闭,开一台50风机,负压达到50帕。
烟雾实验验证:烟雾能够达到鸡舍离中间2米左右,开始逐渐下沉,均匀覆盖。
烟雾走向呈抛物线状,不受屋顶阻挡物阻挡。
不同季节由于空气密度不一样,都要做烟雾实验,尤其是寒冷季节夜间或早晨要做烟雾试验,验证适合的通风负压。来源:网络