277535809 发表于 2018-2-3 19:36:56

通风问题

鸡13天了用风管通风顿下面有凉风,这种情况是看鸡的表现吗如果鸡不害冷是不是没事

身不由己 发表于 2018-2-3 19:52:58

通风管安装不合理,抬高试试

跑得快 发表于 2018-2-3 20:01:04

负压过高,风管高度低,开口方向不对,安装不合理,或别的地方漏风都有可能造成这种情况。

606948 发表于 2018-2-3 20:05:36

减短风机运行时间!

鸡统天下 发表于 2018-2-3 20:06:29

风管敞小口,就感觉不到了,三十天前最好不要感觉到凉风,

黄哥(黄瑞强) 发表于 2018-2-3 20:16:15

以上几位说的很好,逐一检查改正一下。

蓝衣卫士 发表于 2018-2-3 20:23:36

通风管离鸡笼的高度不够,离屋顶的距离不够高 ,开口角度不对,负压都可能,逐一排查一下吧

云中雪林 发表于 2018-2-3 20:26:07

通风管没有打小孔?末端没有堵?负压大?

277535809 发表于 2018-2-3 20:31:06

云中雪林 发表于 2018-2-3 20:26 static/image/common/back.gif
通风管没有打小孔?末端没有堵?负压大?

就是小口下凉风,

277535809 发表于 2018-2-3 20:31:17

蓝衣卫士 发表于 2018-2-3 20:23 static/image/common/back.gif
通风管离鸡笼的高度不够,离屋顶的距离不够高 ,开口角度不对,负压都可能,逐一排查一下吧

网养

云中雪林 发表于 2018-2-3 20:32:49

277535809 发表于 2018-2-3 20:31 static/image/common/back.gif
就是小口下凉风,

负压大或者距离太近
上图吧

277535809 发表于 2018-2-3 20:36:28

云中雪林 发表于 2018-2-3 20:32 static/image/common/back.gif
负压大或者距离太近
上图吧

看看


云中雪林 发表于 2018-2-3 20:40:31

http://bbs.jbzyw.com//mobcent//app/data/phiz/default/09.pnghttp://bbs.jbzyw.com//mobcent//app/data/phiz/default/09.pnghttp://bbs.jbzyw.com//mobcent//app/data/phiz/default/09.pnghttp://bbs.jbzyw.com//mobcent//app/data/phiz/default/09.png
哪个教你的

那是小孔?????

打的孔太大了

混合不均匀

云中雪林 发表于 2018-2-3 20:43:39

角度倒是没有问题


解决办法
把两端连接起来
中间连接部分 也打孔

另一个解决办法 如果你计算过小孔面积 确定是配套的话
挡风机 降低负压 增加一点点风机开启时间

277535809 发表于 2018-2-3 20:48:50

云中雪林 发表于 2018-2-3 20:40 static/image/common/back.gif
哪个教你的

那是小孔?????

1.5公分的就是风管刚进来的地方小孔让我封死了离网架太近
页: [1] 2 3