▄██●给跪了 发表于 2018-1-16 20:56:24

请教老师怎么安装通风管

75米长的棚宽10米需要安装多少根管子(200的管)需要打多少眼用多大的钻头?

养鸡新小手 发表于 2018-1-16 21:17:30

老师说250只一个窗一根管,窗的间距3米,管的间距3

养鸡新小手 发表于 2018-1-16 21:18:11

希望老师指点!

见鸡行事 发表于 2018-1-16 21:47:53

3米也可以的,如果打25的孔打65个,打30的孔打45个,进风口等于出风口面积,从侧墙进来80厘米开始打孔,均匀打就可以。可以打一排安装的时候倾斜45度往上。

怖苛壹贳 发表于 2018-1-16 21:54:50

见鸡行事 发表于 2018-1-16 21:47 static/image/common/back.gif
3米也可以的,如果打25的孔打65个,打30的孔打45个,进风口等于出风口面积,从侧墙进来80厘米开始打孔,均 ...


张智慧 发表于 2018-1-16 21:56:41

楼上见鸡行事回答的很好

▄██●给跪了 发表于 2018-1-16 22:09:55

见鸡行事 发表于 2018-1-16 21:47 static/image/common/back.gif
3米也可以的,如果打25的孔打65个,打30的孔打45个,进风口等于出风口面积,从侧墙进来80厘米开始打孔,均 ...

谢谢 是两测一共打这么多吗还是一侧打这么多

黄哥(黄瑞强) 发表于 2018-1-17 06:00:51

见鸡行事 发表于 2018-1-16 21:47 static/image/common/back.gif
3米也可以的,如果打25的孔打65个,打30的孔打45个,进风口等于出风口面积,从侧墙进来80厘米开始打孔,均 ...

详细、专业!http://bbs.jbzyw.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.png

国栋 发表于 2018-1-17 06:16:29

都是神级人物,绝对专业,,,

见鸡行事 发表于 2018-1-17 06:54:14

▄██●给跪了 发表于 2018-1-16 22:09 static/image/common/back.gif
谢谢 是两测一共打这么多吗还是一侧打这么多

这是单侧一根的。不对接的条件下

傻瓜式通风系统 发表于 2018-1-17 22:37:50

一侧65