wenfengsun 发表于 2017-12-15 08:39:50

请教下小窗开口和负压的问题

鸡舍16米宽,88米长。风机1.4小窗导流板与屋顶平行,通风管全部堵上,当开启一台风机,负压达到20左右,小窗开口在7厘米左右,此时做烟雾实验,效果可以。鸡小的时候风机遮挡3分之一,开启风机负压达到25左右,小窗开口3厘米,此时烟雾实验不理想,风达不到最顶端。搞不明白是什么原因,是开口小了进风量不足还是再提高负压,负压再大了怕瞬间缺氧。请高手指点。

云中雪林 发表于 2017-12-15 09:00:48

这就是陈老师说的侧窗开口过小 就会产生乱流冲不到那么高

聊城817 发表于 2017-12-15 09:02:16

遮挡风机是为了什么我觉得不如加变频器我鸡小的时候用通风管负压不超过6个

wenfengsun 发表于 2017-12-15 09:12:35

云中雪林 发表于 2017-12-15 09:00 static/image/common/back.gif
这就是陈老师说的侧窗开口过小 就会产生乱流冲不到那么高

开口小有没有解决方法,

云中雪林 发表于 2017-12-15 09:27:29

wenfengsun 发表于 2017-12-15 09:12 static/image/common/back.gif
开口小有没有解决方法,

如果密封好的话
可以考虑加到25

wenfengsun 发表于 2017-12-15 10:15:05

云中雪林 发表于 2017-12-15 09:27 static/image/common/back.gif
如果密封好的话
可以考虑加到25

加到25效果也不好

wenfengsun 发表于 2017-12-15 14:24:44

聊城817 发表于 2017-12-15 09:02 static/image/common/back.gif
遮挡风机是为了什么我觉得不如加变频器我鸡小的时候用通风管负压不超过6个

鸡大了以后呢,小窗怎么开

蒋天瑞1 发表于 2017-12-15 17:36:13

鸡小的时候不用考虑瞬间负压过大的问题,不会有太大影响,所谓低温高负压,高温低负压。如果是标准的通风小窗安装3厘米的进风口这个季节是不需要那么大的

黄哥(黄瑞强) 发表于 2017-12-15 21:19:48

1、16米宽的鸡舍负压25
2、调整一下导流板的方向,正对着舍脊
16米宽的鸡舍侧窗开3厘米可能是小了,进风冲不到舍顶就散开了,同样的风速,开口越大进风散开的相比较慢点,也就是你看到的烟雾散开的比较远。

黄哥(黄瑞强) 发表于 2017-12-15 21:20:52

一般冬季通风还是以通风管为主。

不能忘记 发表于 2017-12-24 23:21:52

楼主能把你的鸡舍拍点照片给我吗?

18866730733 发表于 2018-1-7 19:59:22

页: [1]