bind2008
				发表于 2017-12-11 16:04:59	
			时控风机总坏电机怎么办?
		风机开10秒停10秒这样频道启动老是烧坏电机怎么办呢?       是电机不合格还是有别的办法?用变频器软启动可以吗?
				
					鸡度风雨后
				发表于 2017-12-11 16:13:51	
			
		一直用时控,电机没坏过。除电机质量外,检查一下线路和接触器。十秒,,,不用这么频繁吧,				
					东营翠竹
				发表于 2017-12-11 16:13:52	
			
		接触器连接缺相或电机不合格
				
					鸡度风雨后
				发表于 2017-12-11 16:13:55	
			
		一直用时控,电机没坏过。除电机质量外,检查一下线路和接触器。十秒,,,不用这么频繁吧,				
					养殖小散户
				发表于 2017-12-11 16:42:07	
			
		频率太高了,试着降低节奏,按分钟为单位来控制。
				
					老杨头
				发表于 2017-12-11 17:06:43	
			
		不但电机坏的快、耗电也多,加个小风机、改用温控
				
					雞懂事
				发表于 2017-12-11 17:15:28	
			
		十秒鐘風都沒起來又停了操作方式改變吧				
					云中雪林
				发表于 2017-12-11 17:25:36	
			
		10秒??为啥不改成1--1分
				
					黄哥(黄瑞强)
				发表于 2017-12-11 17:30:01	
			
		把风机工作时间改一下
再就是电机质量不好
				
					hnDy刘文涵
				发表于 2017-12-11 17:33:56	
			
		负压太大了!
				
					帝都的雾霾
				发表于 2017-12-11 17:59:50	
			
		十秒你真行   
				
					不让鸡说话
				发表于 2017-12-11 18:00:07	
					
					鸡懂人心
				发表于 2017-12-11 18:34:47	
			
		电机运行10s刚停又要运行起来了,不烧电机烧什么
				
					侯登明
				发表于 2017-12-11 18:38:51	
			
		我的接触器缺相烧坏两个电机了。
				
					聊城817
				发表于 2017-12-11 19:02:46	
			
		用变频器就解决了