寒冬风雨 发表于 2017-11-22 12:21:06

东营翠竹 发表于 2017-11-22 12:00 static/image/common/back.gif
为什么要三个堵一半?开一大一小不堵不也行吗?

全是一米四大风机

有二台一米小风机在侧面最边上

黄哥(黄瑞强) 发表于 2017-11-22 17:59:42

寒冬风雨 发表于 2017-11-22 10:34 static/image/common/back.gif
三台一米四风机堵一半,同时启动,同时停止

问题出在开第三个风机的时候,通风管不够用,开了侧窗,开了侧窗负压低了,新鲜空气达不到棚中间,两边是通风管的风和侧窗进的风都有,中间只有通风管进的风。

寒冬风雨 发表于 2017-11-22 18:23:40

黄哥 发表于 2017-11-22 17:59 static/image/common/back.gif
问题出在开第三个风机的时候,通风管不够用,开了侧窗,开了侧窗负压低了,新鲜空气达不到棚中间,两边是 ...

谢谢黄哥指教,
侧窗的风到不了中间

现在想改造一下侧窗,
黄哥怎样改造合适??

侧窗高度和第一个笼子平,低。
如果把侧窗用塑料改的高一点,合适吗?

但侧窗角度还是不能调,还是30度左右。

黄哥(黄瑞强) 发表于 2017-11-22 22:13:25

寒冬风雨 发表于 2017-11-22 18:23 static/image/common/back.gif
谢谢黄哥指教,
侧窗的风到不了中间


你这个改造起来造价不低,可能还不如换新侧窗。
像你说的这么改可以,但是需要向棚内出点,会不会影响上料机?