白羽鸡孙晓可 发表于 2017-10-19 19:44:22

大家帮我看看我家的鸡舍通风存在的问题!不胜感激










1.总长60米,宽15米,最高3米,斜度下来是2米
2.通风管长四米,管径200,双排孔,共40个,孔三厘米,间距4米一根,内部管头口没有堵。
3.棚顶六个换气风扇,自动控温,功率350瓦
4.南侧两个风机,功率1500瓦
5.北侧有水帘,1米*2米,水帘旁边有窗户800*800,鸡舍侧面有小窗户,1000*500,每测共6扇,总共12扇。
大家帮我看看通风哪里需要改进的,希望大家给我点意见和建议,帮我改善一下,毕竟养鸡挣钱太难了,我真是没办法了,谢谢大家。微信也能找到我sxk03100,我是辽宁人,在北方!
http://bbs.jbzyw.com/data/appbyme/upload/audio/201710/19/vfMN8qQCrF8W.mp3

快乐的每一天 发表于 2017-10-19 20:20:17

湿帘风机太少了

山东盛康 发表于 2017-10-19 20:23:14

总体还好吧!通风能力不是很强

山东盛康 发表于 2017-10-19 20:24:36

每天手工清粪?还是一查一清

山东盛康 发表于 2017-10-19 20:25:04

你这微信加不上!

丨永不言败丶 发表于 2017-10-19 20:32:49

没有小风机,估计15--20之间起的呼吸道不好治

老杨头 发表于 2017-10-19 20:32:50

通风管短了点

白羽鸡孙晓可 发表于 2017-10-19 20:35:21

山东盛康 发表于 2017-10-19 20:25 static/image/common/back.gif
你这微信加不上!

我改一下设置,能加上的,稍等

白羽鸡孙晓可 发表于 2017-10-19 20:36:50

山东盛康 发表于 2017-10-19 20:23 static/image/common/back.gif
总体还好吧!通风能力不是很强

怎么样能加强通风啊

白羽鸡孙晓可 发表于 2017-10-19 20:38:27

山东盛康 发表于 2017-10-19 20:24 static/image/common/back.gif
每天手工清粪?还是一查一清

每天一次清粪,自动刮板机清理,怎么养家通风啊,水帘,通风管,窗户,风机,要怎么改进啊

白羽鸡孙晓可 发表于 2017-10-19 20:39:03

快乐的每一天 发表于 2017-10-19 20:20 static/image/common/back.gif
湿帘风机太少了

湿帘怎么加啊?

白羽鸡孙晓可 发表于 2017-10-19 20:42:51

山东盛康 发表于 2017-10-19 20:23 static/image/common/back.gif
总体还好吧!通风能力不是很强

我微信设置好了,你加我一下

山东盛康 发表于 2017-10-19 20:48:57

老哥图纸画的有点粗糙,

白羽鸡孙晓可 发表于 2017-10-19 20:58:13

山东盛康 发表于 2017-10-19 20:48 static/image/common/back.gif
老哥图纸画的有点粗糙,

不怎么会画啊,有空微信聊一聊,帮我改进改进

东营翠竹 发表于 2017-10-19 21:15:42

窗户换了,你的窗户不行。这种风机最好别用了。