您好老师咨询一下负压通风
13米宽的鸡棚白天12个负压合适,晚上15个负压蹲在网架的中间还感觉掉风你是怎么增加的负压?
黄哥 发表于 2017-10-14 08:19 static/image/common/back.gif
你是怎么增加的负压?
小窗缩小了,南面没有鸡的地方把风管都堵住了。晚上感觉鸡棚闷
黄哥 发表于 2017-10-14 08:19 static/image/common/back.gif
你是怎么增加的负压?
正常应该怎么加负压
天^_^空 发表于 2017-10-14 09:12 static/image/common/back.gif
小窗缩小了,南面没有鸡的地方把风管都堵住了。晚上感觉鸡棚闷
加风机还是缩小进风口
天^_^空 发表于 2017-10-14 09:12 static/image/common/back.gif
小窗缩小了,南面没有鸡的地方把风管都堵住了。晚上感觉鸡棚闷
你的做法不能说不对,减少风机、缩小侧窗是对的,如果通风管没有连接也没有小孔,在增加负压的情况下就应该把通风管都堵上。
感觉发闷而且有凉风落下来,说明风机工作时间短了才发闷,进风口少而且开的还是大才会有凉风落下来。
这些情况说明侧窗太少。
解决这个问题,通风管打小孔,里面都堵上。
黄哥 发表于 2017-10-14 09:59 static/image/common/back.gif
你的做法不能说不对,减少风机、缩小侧窗是对的,如果通风管没有连接也没有小孔,在增加负压的情况下就应 ...
侧窗开了一指宽,通风管有两排眼里面用胶带打岔堵着。
黄哥 发表于 2017-10-14 09:59 static/image/common/back.gif
你的做法不能说不对,减少风机、缩小侧窗是对的,如果通风管没有连接也没有小孔,在增加负压的情况下就应 ...
如果10个负压用侧窗是不是更落风
天^_^空 发表于 2017-10-14 10:12 static/image/common/back.gif
如果10个负压用侧窗是不是更落风
是
黄哥 发表于 2017-10-14 11:08 static/image/common/back.gif
是
晚上鸡如果负压太高了鸡是不是爱受凉,风速急,风要是缓慢就容易扑鸡
天^_^空 发表于 2017-10-14 10:11 static/image/common/back.gif
侧窗开了一指宽,通风管有两排眼里面用胶带打岔堵着。
网架到顶部的距离有多少?侧窗有导风板吗?
天^_^空 发表于 2017-10-14 11:11 static/image/common/back.gif
晚上鸡如果负压太高了鸡是不是爱受凉,风速急,风要是缓慢就容易扑鸡
不是,最小通风时的风速指的是进风口的风速(侧窗、通风管或鸡舍有漏风处),主要指的是侧窗,这个风速以进来的冷风能冲到棚顶处为最好,自然下落,能充分的和顶部的热风混合,再下来就不会伤鸡。
黄哥 发表于 2017-10-14 11:11 static/image/common/back.gif
网架到顶部的距离有多少?侧窗有导风板吗?
网架到鸡棚顶部2.2米有导流板
天^_^空 发表于 2017-10-14 13:01 static/image/common/back.gif
网架到鸡棚顶部2.2米有导流板
开多大的风机?侧窗多少?通风管多少根?鸡舍多长?
我经历过你说的这个事,现在解决了!