鸡舍通风问题
,,我是一养鸡的,没有什么文化,中学没有毕业,打字就是那个时候申请QQ的时候和大家去网吧的,有时候还有错别字,希望大家谅解 大家现在用的基本都是温控器,直接控制风机吧,温度高了就直接启动风机,那风机电机是直接1400转,那电机恨不得打滑启动,这个时候就从进风口了,进来了凉气降低了鸡舍的温度,可是突然进来的凉气是不是有点凉啊 ,速度还是那么的快 啊,有老师说,用什么东西把风机遮挡一部分,出风慢了,进风也慢了,可是这个时候温度高了就不那么理想的,
下面我要说的是我自己做的一个系统,我不是卖设备的,就是感觉这个系统挺好的和大家来分享,有电工老师可以帮我改进一下,谢谢,
变频器 。
可以让电机从0到全速的运转,
温控器 ,
可以用温度控制机械运转。
现在需要一个可以变量输出的温控器,控制变频器,在控制电机,
简单的来讲,需要27度,这个时候鸡舍内是27.1度,温控器会给变频器一个工作信号,【给多少呢这个需要调试变频器和温控器 ,把温控器调到0·1度启动1度全负荷工作,】这样变频器就会给电机一个工作指令,让电机慢点转,尽可能的维持到27度,这个时候有两种可能性了,温度升高,或温度降低了,
先说温度降低了 , 哈哈,,其实都知道了,温度降到27度了,温控器就不给变频器工作信号了,电机也就不工作了,就是风机停了,
温度升高
这个时候温度继续升高,温度到了27·5度了,温控器就会给变频器一个半负荷的工作指令,就是让电机每分钟转700转。。如果这个时候温度会继续升高到了28度的时候,温控器就输出全负荷工作指令,变频器就会让电机全负荷工作【1400转】
这里说的转速是任意可以调的从电机停止到电机1400转,这都是温控器和变频器配合的结果,
这个时候就是说进风量是从小变大的,不是风机直接启动凉风直接进来的,有效的减少了冷应急,
如果温度继续升高了温控会有一个报警输出,这个时候把报警输出调到28·5度报警,但是报警输出不要接报警器,需要接一台风机上 ,这样就可以一个温控器控制两个风机了,一个是变频的风机,一个是直接启动的风机了
注意以下的事项
温控器是线性输出的,就是变量输出,【4-20,毫安】输出,
不是电源输出,不是电源输出,不是电源输出,电源输出可以控制交流接触器,【线性输出不能控制】
电源输出如果接到变频器的输入端【有可能烧毁变频器】我没有实验过,也不敢实验
温控表,有两个输出,一个是线性输出【4-20毫安】一个是电源输出【报警输出】
变频器需要调到外接控制模式,这个调的方法就要看你是什么变频器了,看说明书吧,
一台匹配的变频器可以控制一台风机电机,如果想一台变频器控制两个风机电机,可以两个风机电机的总和乘以1·5倍,【就是两个1·5的电机需要同时控制,你就需要一个至少4·5以上的变频器,】
个人看法一台系统不要控制两个及两个以上的系统【风机】,因为一旦设备坏了,就完蛋了,
这套系统只适合鸡舍先期的通风就是小鸡的通风,不要夸大设备的效率,【比如说一台风机一小时全速工作是2万立方米,安装完这个后,可以控制2万立方米内的流量,不可能安装后就说风机可以变成3万立方米了,切记切记】
如果鸡舍有7台风机,建议 两台应急【就是空开,推上空开电机就转】两台电源输出温控控制。两台变频控制,【如果安装4·5变频器,在变频器电源输出端可以接两个空开控制两个风机电机,】
不知道怎么上传视频啊,还有就是上传了图片也没有用 啊 ,
看花了眼也没弄明白咋回事!
就是让风机慢慢的自动转起来 没有必要
有些环控器可以变量输出。不过得配合负压执行器,自动控制进风口大小。陈志华老师有全套设备,傻瓜式通风。
楼主是个善于钻研的人,赞一个!
这个可以哈!不过机械勤快了!人可能就懒了!哈哈!还是人勤快点比较好,勤转着棚比较好,不过方法也不错,就是看的有点晕
这个普通的风机电机应该不行,我也试过让他慢点转,这种三厢电机只有转或不转,或者无力的转,而且还要手动拉后边的百叶
做的很好!http://bbs.jbzyw.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.png
做得好
复杂电路 非常好,开始意识到设备对鸡的影响了
笑看花开花落 发表于 2017-10-9 01:28 static/image/common/back.gif
看花了眼也没弄明白咋回事!
他说温控器直接启动风机 转速过快安装一个变频器 根据温度 变频器调节风机转速http://bbs.jbzyw.com//mobcent//app/data/phiz/default/04.png
xuyuyu11 发表于 2017-10-9 07:17 static/image/common/back.gif
他说温控器直接启动风机 转速过快安装一个变频器 根据温度 变频器调节风机转速
一语道破天机
懒人是养不出好鸡的,间单的方法就是人工控制,鸡小开小的,不够用关小的开个大的,以次加减,设备越先进、人的依赖性越大,越容易出大问题,这样的例子太多