黄哥(黄瑞强) 发表于 2017-10-8 10:52:20

寒冬风雨 发表于 2017-10-8 10:49
2日龄

200(八寸)通风管

开启二寸通风眼?

东营翠竹 发表于 2017-10-8 11:09:08

寒冬风雨 发表于 2017-10-8 10:49 static/image/common/back.gif
2日龄

200(八寸)通风管

我的棚没按通风管。

寒冬风雨 发表于 2017-10-8 11:39:09

黄哥 发表于 2017-10-8 10:52 static/image/common/back.gif
开启二寸通风眼?

黄哥多多指教,第一次用通风管

安的200通风管

共五种尺寸

一,5厘米

二,九厘米

三,十一厘米

四,十六厘米

五,二十厘米





寒冬风雨 发表于 2017-10-8 11:42:11

黄哥 发表于 2017-10-8 10:52 static/image/common/back.gif
开启二寸通风眼?

第二天用5厘米

如下图





寒冬风雨 发表于 2017-10-8 11:44:12

黄哥 发表于 2017-10-8 10:52 static/image/common/back.gif
开启二寸通风眼?

第二个管古

九厘米

附图





寒冬风雨 发表于 2017-10-8 11:45:28

黄哥 发表于 2017-10-8 10:52 static/image/common/back.gif
开启二寸通风眼?

第三种管古

十一厘米





寒冬风雨 发表于 2017-10-8 11:48:23

黄哥 发表于 2017-10-8 10:52 static/image/common/back.gif
开启二寸通风眼?

第四种管古

十六厘米


计划16厘米和20厘米10天以后用

晚上16厘米,白天20厘米

是否合适??


雞懂事 发表于 2017-10-8 13:28:06

寒冬风雨 发表于 2017-10-8 11:39
黄哥多多指教,第一次用通风管

安的200通风管
風管應該不用全部都連通的吧 隔二个連一个都行 你也搞太多变徑了吧

雞懂事 发表于 2017-10-8 13:30:28

寒冬风雨 发表于 2017-10-8 11:39
黄哥多多指教,第一次用通风管

安的200通风管

你的是联通管打眼的面積 夠2个管的直徑面積嗎

黄哥(黄瑞强) 发表于 2017-10-8 15:16:53

寒冬风雨 发表于 2017-10-8 11:39 static/image/common/back.gif
黄哥多多指教,第一次用通风管

安的200通风管

怎么弄这么复杂?这些都是多余而且冬天有可能起坏作用!

寒冬风雨 发表于 2017-10-9 05:35:10

黄哥 发表于 2017-10-8 15:16 static/image/common/back.gif
怎么弄这么复杂?这些都是多余而且冬天有可能起坏作用!

哦,谢谢黄哥提醒

我试过一米四风机常开

通风管全部开启:
:
侧窗封闭:

负压在25左右


寒冬风雨 发表于 2017-10-9 05:49:49

本帖最后由 寒冬风雨 于 2017-10-9 11:03 编辑

雞懂事 发表于 2017-10-8 13:30 static/image/common/back.gif
你的是联通管打眼的面積 夠2个管的直徑面積嗎

我全联通了,用200PVC管

打眼2.5厘米小眼

两排

向上45度

共打138个小眼:

@雄鹰 @傻瓜式通风系统 @学痴

寒冬风雨 发表于 2017-10-9 05:58:29

本帖最后由 寒冬风雨 于 2017-10-9 06:25 编辑

雞懂事 发表于 2017-10-8 13:30 static/image/common/back.gif
你的是联通管打眼的面積 夠2个管的直徑面積嗎

小孔面积稍大于200管面积(105%):

3.14乘(0.2/2)乘(0.2/2)乘2=进风口面积:

200通风管进风囗面积是0.0628


寒冬风雨 发表于 2017-10-9 06:03:22

雞懂事 发表于 2017-10-8 13:30 static/image/common/back.gif
你的是联通管打眼的面積 夠2个管的直徑面積嗎

3.14乘(0.16/2)乘(0.16/2)乘2=进风口面积

160通风管进风口面积0.040192

寒冬风雨 发表于 2017-10-9 06:18:29

雞懂事 发表于 2017-10-8 13:30 static/image/common/back.gif
你的是联通管打眼的面積 夠2个管的直徑面積嗎

进风口面积乘95%/    (3.14乘0.025/2乘0.025/2)=个数

如果用管古变径160通风管0.040192乘0.95除0.000490625等于78个就够

用160管古变径,我打眼2.5厘米是138个,是1.68倍的进风口面积




页: 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15