wenfengsun 发表于 2017-9-9 19:03:36

问一个关于风落点的问题

本帖最后由 wenfengsun 于 2017-9-10 01:33 编辑

大家好!笼养16米宽,90米长,鸡舍从前到后分为三个温控区域,在侧窗开启,1区开启大约45度,2 3 区大约60度的时候,人从1区走到3区,在1区中间位置人能明显感觉到有风落在身上。而其他地方气流都很平稳。大家讨论下是什么原因。还有通风管全部开启


再个就是当1区温度低,2 3区温度高大家都是怎么控制的使前后温差最小

鸡日良辰 发表于 2017-9-9 20:52:31

为什么1区和2 3区开的不角度一样?

可兽医 发表于 2017-9-9 21:44:29

侧窗开启角度保持一致试试

笑看人生@ 发表于 2017-9-9 21:45:32

风机可能少了

wenfengsun 发表于 2017-9-9 21:57:27

鸡日良辰 发表于 2017-9-9 20:52 static/image/common/back.gif
为什么1区和2 3区开的不角度一样?

1区的温度低,2 3区的温度高点

黄哥(黄瑞强) 发表于 2017-9-9 22:09:58

wenfengsun 发表于 2017-9-9 21:57 static/image/common/back.gif
1区的温度低,2 3区的温度高点

1区的再关小点,另外门口进风吗?

云中雪林 发表于 2017-9-9 22:47:09

这个没有意义

首先外界温度多少
负压多少

这样情况下要操作到目标温度体感多少

风落点就不用那么麻烦了
尝试下烟雾试验一次就可以
做一次试验此鸡舍只要风机 进风口不变 基本试验数据会一直有效

一枚种蛋 发表于 2017-9-10 00:41:44

比较标准的舍是13-10米宽。,长65-75米,你弄800米长。不是科学吧,所以,后话我也不懂   不解释

wenfengsun 发表于 2017-9-10 01:36:46

黄哥 发表于 2017-9-9 22:09 static/image/common/back.gif
1区的再关小点,另外门口进风吗?

门口不进风,密封性还是比较好的