鸡26天用160的通风管58根,晚上通风够用吗?
够用吗这样如果你的鸡舍密封好,肯定是不够,进风口面积是1.16平方,
多大的鸡舍?养的什么品种?
鸡舍长宽多少,开几个风机。养多少只鸡多少日龄,外界气温什么样
健康养鸡 发表于 2017-8-30 07:48 static/image/common/back.gif
鸡舍长宽多少,开几个风机。养多少只鸡多少日龄,外界气温什么样
长100米宽13米开两个一米的风机,养10000只鸡26天了
277535809 发表于 2017-8-30 11:15 static/image/common/back.gif
长100米宽13米开两个一米的风机,养10000只鸡26天了
通风口用的通风管还是窗户,你这是网养
健康养鸡 发表于 2017-8-30 11:19 static/image/common/back.gif
通风口用的通风管还是窗户,你这是网养
这一天忙的稀里糊涂,你这用的通风管忘了,你那鸡舍是东西走向的吗?你那边现在外界什么温度
你得根据你当地情况调整下,建议你用大风机,进风口出风口得够用。看鸡施温,负压不能太大,大了风速快影响采食
开始用的通风窗用一个1.4米的风机晚上气温低风机启动时间短停的时间长,又改的通风管用两个一米的风机小窗没有开26天的鸡10000只晚上气温是19度
健康养鸡 发表于 2017-8-30 11:20 static/image/common/back.gif
这一天忙的稀里糊涂,你这用的通风管忘了,你那鸡舍是东西走向的吗?你那边现在外界什么温度
南北走向白天23度左右晚上18度左右
不用问行不行
闻 臭不臭 有没有氨气就好
负压别过15最低10
断开无视 负压不稳
外界温度还好注意风落点 只要不是太放肆
一般不会凉到
首先感谢对日记板块的欢迎
但是因为你这不是日记帖
所以转移板块拉
另 日记区有活动奖励
欢迎记录点点滴滴
277535809 发表于 2017-8-30 11:56 static/image/common/back.gif
南北走向白天23度左右晚上18度左右
建议你可以试试大风机,通风口也可以增加。26天可以用1米4的大风机了
页:
[1]