277535809 发表于 2017-8-25 22:22:54

负压

13米的棚晚上负压多少合适

黄哥(黄瑞强) 发表于 2017-8-25 22:55:45

用侧窗和白天一样,用通风管可以低点

277535809 发表于 2017-8-26 00:42:15

黄哥 发表于 2017-8-25 22:55 static/image/common/back.gif
用侧窗和白天一样,用通风管可以低点

我弄的负压15个感觉那鸡很不舒服

黄哥(黄瑞强) 发表于 2017-8-26 06:53:31

277535809 发表于 2017-8-26 00:42 static/image/common/back.gif
我弄的负压15个感觉那鸡很不舒服

侧窗还是通风管?

云中雪林 发表于 2017-8-26 07:16:01

温度均匀风落点平稳

陈峰(养禽) 发表于 2017-8-26 09:15:10

和鸡舍密闭性,鸡日龄和要求温度有关。目的是鸡舍内通风均匀,冷风不直接吹到鸡身上就行,负压就是为了到达这个效果的参数而已。负压不是目的只是参数

277535809 发表于 2017-8-26 14:29:30

黄哥 发表于 2017-8-26 06:53 static/image/common/back.gif
侧窗还是通风管?

侧窗
页: [1]