关于夏季鸡舍风速问题
各位大侠,我的鸡舍宽15米,长90米,夏季养鸡风机开到9-12个,按照通风量和鸡舍横截面积算最高也就3米的风速,但是实际操作过程中出现了鸡舍前段2.5米的风速,越往后风速越大,最高达到5米的风速,是什么原因导致的这种情况啊 ,是纵向通风没有堵通风管的吗,。我过渡通风用到超过一半也就是7天大风机的时候改为纵向通风的。上批出栏前后小鸡平均体重相差3-4两,前面能达到5.5斤,后面的也就5.1斤多点。如何解决这个问题,后面体重小时风速大,温度高照成的吗,一般后面的温度比前面的温度高1-2度。鸡舍太长,通风不够 风速太高鸡不舒服 不乐意动
末端风速太高了
从末端去掉2--4台风机 安装到40-50米的位置 应该就可以解决了
云中雪林 发表于 2017-8-15 12:39 static/image/common/back.gif
风速太高鸡不舒服 不乐意动
末端风速太高了
云主:40-50米安装风机,这样是算横向还是纵向,再是风机安着一边还是两边?http://bbs.jbzyw.com//mobcent//app/data/phiz/default/65.png
庆哥 发表于 2017-8-15 14:11 static/image/common/back.gif
云主:40-50米安装风机,这样是算横向还是纵向,再是风机安着一边还是两边?
异想天开的办法
可行性应该可以
截流
使前端风速增加然后末端风速降低
与此同时 可以在60米出侧墙加装2*2水帘 左右各一
如此或许可以解决末端温度高 风速过大的问题
但是中断风机水帘如何更好用的开启 需要你自行摸索
理论 一定是为了实用好用的实践服务的!
杏花村 发表于 2017-8-15 12:28 static/image/common/back.gif
鸡舍太长,通风不够
亲
末端风速5米!!!!
我想说
这风机装的太多了啊
一般的鸡舍能到3米就很牛逼了呢
庆哥 发表于 2017-8-15 14:11 static/image/common/back.gif
云主:40-50米安装风机,这样是算横向还是纵向,再是风机安着一边还是两边?
啊兄弟
这称呼让我诚然心动
http://bbs.jbzyw.com//mobcent//app/data/phiz/default/15.png我都要考虑
要不要改下了呢
前端进风口面积偏小。
中间进风口都关闭。
正常情况下两端的风速会比中间的稍微高点,但差距不大。
后短鸡小
1、风速太高,一般鸡背风速2.5对采食量就有影响
2、有可能温度偏高,本来高1~2度不会有影响,如果你前端的温度鸡的体感温度已经是热了,那么后端的鸡就一直处于热应激状态,就影响生长。
1、降低末端风速可以在纵向通风时堵住通风管试试。
2、鸡舍前后端温度差1-2度,这个跟鸡舍的湿帘环控布局有关,很难改变。纵向通风时热量被拉到风机端,热量积聚造成的。
页:
[1]