山东宋江 发表于 2017-7-22 19:40:41

门窗开关的事

老师们好,请教点事,今天我们这里36度,我的是一万只大肉食,二十七天,四台大风机全开,一米八乘二米六的水帘六片全开,中间31.5度,湿度84,热死了二十多只,我以前都是门窗全关,负压二十,今天一个技术很好的养殖户特别嘱咐我一定开门窗,然后我就开了四个窗户,二十公分门缝,负压调整在二十,想请教各位老师这种情况开门窗好呢还是不开好呢?谢谢了。

老杨头 发表于 2017-7-22 19:51:40

再加2台风机2个湿帘、窗关了、

老杨头 发表于 2017-7-22 19:52:48

我这八千鸡5台全开30度、湿帘26平

老杨头 发表于 2017-7-22 19:54:48

棚长需要侧风机

老杨头 发表于 2017-7-22 19:55:26

风以湿帘走才行

老杨头 发表于 2017-7-22 19:56:16

开着窗要湿帘干麻

黄哥(黄瑞强) 发表于 2017-7-22 20:01:04

不能开!本来就是利用风速降低体感温度,开了侧窗纵向风速低了。
另外再加两台风机。

成三关忠磊 发表于 2017-7-22 20:35:31

如果只有4台风机(1.4*1.4?),1.8*2.6*6=28㎡的水帘(水帘进风口和水帘面积相同),风机全部开启,水帘开至最大,负压应该较低,估计在10-15之间,你的实际负压20,有可能是水帘口没有开超过60°角,建议加大水帘进风口高度;水帘泵加水的时候不要开启除水帘窗外的其他一切进风口,否则降温效果会打折扣。

平静如水 发表于 2017-7-22 21:35:08

风机少了,宁愿多按放到那里备用也不能少按

张智慧 发表于 2017-7-22 22:32:28

你都湿度80了,湿帘就不要加水了,两侧窗户要关闭,风机有点少

山东宋江 发表于 2017-7-22 22:47:53

老杨头 发表于 2017-7-22 19:56
开着窗要湿帘干麻

多谢老师指点

山东宋江 发表于 2017-7-22 22:50:27

黄哥 发表于 2017-7-22 20:01
不能开!本来就是利用风速降低体感温度,开了侧窗纵向风速低了。
另外再加两台风机。

谢谢老师回复,明天改过来。

山东宋江 发表于 2017-7-22 22:51:16

成三关忠磊 发表于 2017-7-22 20:35
如果只有4台风机(1.4*1.4?),1.8*2.6*6=28㎡的水帘(水帘进风口和水帘面积相同),风机全部开启,水帘开 ...

谢谢老师。

山东宋江 发表于 2017-7-22 22:52:59

平静如水 发表于 2017-7-22 21:35
风机少了,宁愿多按放到那里备用也不能少按

老师说的对,确实少了。 谢谢。

山东宋江 发表于 2017-7-22 22:54:17

张智慧 发表于 2017-7-22 22:32
你都湿度80了,湿帘就不要加水了,两侧窗户要关闭,风机有点少

谢谢张老师,明天关窗。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 门窗开关的事