湿帘的安装位置?
本帖最后由 常老师 于 2017-7-7 21:48 编辑有的在屋栅头,有的在一端,有的在2/3处,有点在1/2再加一组水帘。哪个最科学?
这也要分地方,如果有极端天气的地方最好在一头,因为可以达到最大风速。鸡舍很长的话中间可以加百分之10的水帘。
每间都按水帘是否更科学
常老师我感觉一头有两组,然后三分之二处再按一组
理论上要求配合整舍通风设计,理想模式配置合理的还是一端最优,简易舍能达到降温目的即可
通风的学问太深了!
学习了
按我的鸡棚,按我自己的思路,通风降温使用水帘,分散使用,怎么分散使用,根据实际情况,鸡棚长短,水帘安装位置,适当合理调节进风口,使上下端温差达到最低。瞎扯,我是这样弄的,我是网养http://bbs.jbzyw.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.png
王维锋 发表于 2017-7-7 19:45 static/image/common/back.gif
每间都按水帘是否更科学
不合理
适合自己的,能降下温热不死鸡的都是科学的http://bbs.jbzyw.com//mobcent//app/data/phiz/default/19.png
常老师 发表于 2017-7-7 20:42
通风的学问太深了!
是啊,通风是大学问。有时间我也去学习。 两头排风的好
从左往右,1不靠谱;2常见,没什么大问题,但通风效果比4略差;3需要2倍的风机和水帘,效果没问题,性价比低;4常见,通风效果也比2略好。 密集的在一头。安装。中间可加一个。水帘处降温可到25度附近,出风口32度附近。
中间加水帘,可将出风口降到30下
页:
[1]
2