圆筒式风机按裝咨询?
三三层笼养,长六十米,宽十四米,养一万三千只。
目前西墙上面有三台一米四,二台一米,下面有四台一米四
计划往西墙下面,现在的下面风机一米四,对着笼子,计划往走道上(下面2个一米四风机中间)按裝3个小规格圆筒式的风机,
5个走道,计划往中间三个走道处按装三个小风机
考虑到建筑,按裝那种风机合适???
@雄鹰 @傻瓜式通风系统 @赵德峰
路过http://bbs.jbzyw.com//mobcent//app/data/phiz/default/09.png
云中雪林 发表于 2017-6-28 18:36 static/image/common/back.gif
路过
林哥,给个意见!
你想风机对着哪儿就吸哪儿吗没那必要
寒冬风雨 发表于 2017-6-28 18:10 static/image/common/back.gif
三
拢风筒风机有小的?一米四的百叶风量37000、拢风筒45000、装小的拢风筒多大风量?
有那功夫 还不如直接1400的
一米的 一个就够了两个都有备用的了
不过 你可以装一个1200的
冬季1200的风机用起来比1400好
才看到这个帖子,鸡舍风机数量主要根据横截面积和设计风速来决定,你这个鸡舍大概11台一米四,2台一米的就可以了,不要装那么多小风机,三个小的约等于一个大的,小风机一是前期通风安全,再就是增加风机时每次增加一台小的这样比较柔和对鸡影响不大,你这是不是放不下一米四的?
寒冬风雨 发表于 2017-6-28 20:07 static/image/common/back.gif
林哥,给个意见!
我觉得你风机安装有问题,离鸡太近开关风机时近处的鸡惊吓负压都太大,我建议你在现在的风机安装墙外面2米外建一面风机墙,用铁焊用砖砌都行把所有风机都重新布局在墙上,原来安风机的墙不拆,洞也不封。这样通风效果、应激都能兼顾。
如果原来养的鸡挺好就不要随意改动。