几个通风问题谁能回答(有奖)?
本帖最后由 常老师 于 2017-6-27 15:24 编辑1.高温高湿天气,水帘处风速为0如何解决?
2.只需要开一半风机时,开哪几个风机?
3.全封闭鸡舍可调节侧风窗是否需要通风管?
4.全封闭鸡舍是否需要天窗?
5.百叶式风机加上导风筒能否提高效率?
第一个问题,关闭其他进风口提高负压第二个问题
看所提问题教授未亲自养过鸡 第二个问题中间的或上面的,有害气体都随热气往上跑第三个问题需要,通风窗通风管是互相配合使用的,通风管有他的优势而且是窗替代不了的第四个第五个就不清楚了,前几个问题说的也不一定对,没有具体的学习过,按平时操作琢磨出来的,老师多多指教
这都是我亲自看到的问题。比如第一个问题是德州一个种鸡场老板遇到的,80
米的棚,遇到高温高湿天气,热死100多只鸡,然后产蛋下降一成!
第一个问题,要么是脑筋急转弯,未上鸡未开风机。:lol。要么是老板脑筋有问题进水过多:lol 解决方法:给鸡场老板放水!:lol 第一个问题,去检查风机,只要有就通风不会0风速。 第二个,开中间的风机 第三个,平养不需要,笼养要看实际情况。 第四个,不需要 第四个,不需要 第五个,能提高通风量,设计的合理能提高15%以上 常老师 发表于 2017-6-27 16:33 static/image/common/back.gif
这都是我亲自看到的问题。比如第一个问题是德州一个种鸡场老板遇到的,80
米的棚,遇到高温高湿天气,热死1 ...
第一个
高温高湿,水帘风速为0
如果我遇到了,第一种风机出现故障,查风机电机、电源或温控线是否被老鼠咬断了
第二种水帘处没有挡风板,那风速也不可能是0呀
笼养新手,多多拍砖!!
常老师 发表于 2017-6-27 16:33 static/image/common/back.gif
这都是我亲自看到的问题。比如第一个问题是德州一个种鸡场老板遇到的,80
米的棚,遇到高温高湿天气,热死1 ...
第二个问题
只需要开一半风机,开那里风机?
我的操作是先开上面的风机,开启靠中间的风机